发表人:zher 发表时间:2005/8/29 0:45:00  

 

 本栏论题: SIMATIC S7-300 DC5V无指示  [3029]

    SIMATIC S7-300 DC5V无指示(CPU315-2 DP),24V供电正常.用314代换后,STOP灯一闪一闪地,DC5V灯指示正常,系统不能正常工作.请高手指点315的5V电是从哪里供给的.板中78M05无输入输出电压.

以下是关于《SIMATIC S7-300 DC5V无指示》论题的回复(共5篇)

回复人:950621 

 回复时间:2005/8/29 8:11:00

支持(485) | 反对(333)

 

    回复:5V是PLC内部电压,建议看看外部供电24V的24v-0v极是否接反了。

    5V是PLC内部电压,建议看看外部供电24V的24v-0v极是否接反了。

回复人:zher 

 回复时间:2005/8/30 10:59:00

支持(383) | 反对(488)

 

    回复:代换时用同一种电源及插头

    谢谢回复!24V电源没接反啊.用314代换时,314的+5V正常.代换时用同一电源及插头.
   

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/8/30 11:19:00

支持(629) | 反对(502)

 

    回复:个人看法

    CPU有问题了。5V属于CPU内部工作电压。

回复人:zhangjunwe 

 回复时间:2005/8/29 1:07:00

支持(550) | 反对(564)

 

    回复:柜体或接地有电

    柜体或接地有电

回复人:zher 

 回复时间:2005/8/29 1:22:00

支持(516) | 反对(489)

 

    回复:能修复吗?

    谢谢指点,可SIMATIC S7-300 DC5V无指示(CPU315-2 DP),能修复吗?