S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接? [22417] |
S7-300 PLC采用模拟量模块连接热电阻,如果选择热电阻PT100连接方式(在STEP7和模块的插槽中设置完毕,监测也很正常),但是每一个热电阻需要占用两个通道(一个提供恒定电流,一个测量),如果热电阻比较多,岂不浪费。
我想,在模块中还是设定为电压测量,将热电阻串联在一起,用一个模拟量输出,提供恒定电流。
这样是否可行? |
|
以下是关于《S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?》论题的回复(共39篇,分3页显示) |
回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?
可以,编程也挺简单的!
|
|
回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?
可以是可以,但要注意干扰加强,在程序中必须有数字滤波程序。
|
|
回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?
可以呀!我们都是这样的,省钱呀
|
|
回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?
行,肯定性!但根本就没那个必要,直接用模拟量模块多方便,多占个通道也花不了多少钱。
|
|
回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?
可行
|
|
回复:可以,但要调整好输出电流和电压的对应关系。
可以,但要调整好输出电流和电压的对应关系。
虽然麻烦点,但省钱吗。为了省钱,麻烦点,也无所谓吗
|
|
回复:用变送器转换为4-20ma或0-10v,这样不就可以了,啰嗦!
用变送器转换为4-20ma或0-10v,这样不就可以了,啰嗦!
|
|
回复:如果用变送器,还不如把热电阻换成热电偶。。。。
用变送器,还不如把热电阻换成热电偶,热电阻才几个钱,浪费不了多少,变送器就不同了,价钱不说,环节增加了,可靠性去降低了。
|
|
回复:未必啰嗦!我宁愿多用几个热电阻模块,也不会采用你的方案!
未必啰嗦!我宁愿多用几个热电阻模块,也不会采用你的方案!
一个热电阻不就是浪费一个通道吗?可一个变送器多少钱?比过吗?
不说钱了,就是系统的可靠性就降低多少吧。估计你不会买进口的变送器吧!
|
|
回复:可行!但很麻烦!!!
1、如果热电阻分散,串联很麻烦,而且,一个热电阻有问题,所有的测量都将受到影响。
2、数据转换问题,如果选择PT100方式,PLC模块将自动转换成温度值,不需要数据转换。如果采用电压模式,你自己将要编写转换程序,如果对热电阻变化曲线不了解的话,那是非常麻烦的。
|
|
回复:可行!但很麻烦!!!
真的可以自动转换成温度值吗?
我不太清楚
|
|
回复:不可行。可考虑用本方法
绝对不行,当所有铂电阻串在一起时,如果一只温度发生改变而导至电阻发生改变时,所有输入端的电压都将发生变化,无法进行测量。其实,在进行多个摸拟量的测试时,最好使用拒阵电路。如果对于滞后比较大的情况下,测可以利用PLC的部分输出端来实现遁检则是最好的方法。
|
|
回复:绝对可行!!常识!
过去没有热电阻专用模块时,都是这样接法,就是所有热电阻串联,串联后接入一个PLC输出通道,输出通道输出恒定电流。将每个热电阻两端的电压接入模拟量输入模块,模拟量输入模式是电压模式。
因为串联热电阻中的电流是恒定的,每个热电阻因为温度变化,也是这个热电阻两端的电压发生变化。其他热电阻两端的电压是不会发生变化的。这是电路的基本常识。
|
|
回复:正确,过去我用s7-200 21系列时就是这样做的,虽然可以,但太累了。
正确,过去我用s7-200 21系列时就是这样做的,虽然可以,但太累了。
仅仅数据转换这一项,就占了我大半个程序。所以,还是能用热电阻方式好,简单呀!
|
|
|