发表人:zmjtj 发表时间:2006/4/5 18:47:00  

 

 本栏论题: 请教这种结构的PROFIBUS-DP通讯电缆的接法  [11825]

    现有PROFIBUS-DP总线结构:
    第一层:上位机(CP5613),两台S7-315-DP(A与B),已用SIMATIC NT组态了,构成了S7-OPC FROFIBUS-DP的配置;
   
    第二层:S7-315-DP(B)与仪表(A)和仪表(B)已用SIMATIC step7组态了FROFIBUS-DP结构。
   
    通讯电缆如何连接,是否在第二层中还需加FROFIBUS-DP的CP卡?下述通讯电缆连接顺序是否可行:
   
    1.CP5613--〉S7-315-DP(A)--〉S7-315-DP(B)--〉仪表(A)--〉仪表(B)。
   
    2.是否S7-315-DP(B)还需加一CP342单独与两台仪表通讯。通讯电缆连接顺序是,主网:CP5613--〉S7-315-DP(A)--〉S7-315-DP(B);子网:CP342--〉仪表(A)--〉仪表(B)。
   
    望老师们指点,请给出一简单既经济的连接方法。
   
   

以下是关于《请教这种结构的PROFIBUS-DP通讯电缆的接法》论题的回复(共9篇)

回复人:zmjtj 

 回复时间:2006/4/6 9:00:00

支持(675) | 反对(520)

 

    回复:请教这种结构的PROFIBUS-DP通讯电缆的接法

    感谢两位老师。S7-315-DP与两台带DP口的仪表通讯已应用于多个工程。据两位老师的意见,就用一根通讯线将:CP5613--〉S7-315-DP(A)--〉S7-315-DP(B)--〉仪表(A)--〉仪表(B)。

回复人:wincc 

 回复时间:2006/4/6 7:23:00

支持(526) | 反对(609)

 

    回复:请教这种结构的PROFIBUS-DP通讯电缆的接法

    主网:CP5613--〉S7-315-DP(A)--〉S7-315-DP(B)--〉仪表(A)--〉仪表(B)
    以上顺序就可以,把S7-315-DP(A)或S7-315-DP(B)其中一个设为主站,其他都设为从站。
    通讯电缆选用profibus专用电缆,profibus专用连接器,连接完毕,记住把最两端连接器的上拉电阻置on。
   

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2006/4/5 22:48:00

支持(448) | 反对(414)

 

    回复:请教这种结构的PROFIBUS-DP通讯电缆的接法

    不需要,一个通讯线即可。
    PROFIBUS-DP为主从结构,将S7-315-DP(B)作为主站,其他plc和仪表均设为从站。
    仪表应该支持profibus-dp协议吧。如果这样,就用一个通讯线完成组网。
    上位机通过cp5611和网络连接,也是通过这根通讯线。

回复人:entek6682 

 回复时间:2007/8/2 16:24:00

支持(714) | 反对(559)

 

    zhangpeng
    你好!
    下面的问题能帮我解决吗?
    我们使用的是wincc6.0和step7 5.4的系统,现在出现联不上网。启动wincc后出现问题提示:DCF77.EXE.这是什么问题?如何解决?网卡CP5611。以前一直很正常,前几天有一个指示不准,进行处理时出现了网络接头拔出提示。进行检查没有问题,网线也进行了更换,就是问题没有解决。还是网络不同。ET200 315-dp 也没有灯亮。有经验的老师请给一指教!

回复人:davidyin 

 回复时间:2008/6/22 20:57:00

支持(421) | 反对(877)

 

    第一次听说仪表支持profibus-dp协议,一般都是RS232/RS485/MODBUS协议。

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/22 14:35:00

支持(410) | 反对(379)

 

    Profibus dp国内光纤通讯替代方案(完全可以替代西门子的OLM)
    深圳讯记科技有限公司国内首家推出自主研发生产的Profibus dp数据光端机,在功能上完全可以替代西门子的OLm.
    Ci-pf110 pofibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    联系方式:13424258101 郭建群
    常用邮箱:guojq@comark.cn(如果需要详细的资料可以发我邮件,我会及时的回复您)
   

回复人:ssf001 

 回复时间:2010/4/21 17:48:00

支持(388) | 反对(434)

 

    我是许继集团下属的子公司,我们现在做了一个专业的电气网站,中国亿万电器网,登陆我们网站你可查到国内外300多个厂家的产品价格,技术资料和他们各地的经销商,我们在强大数据库基础上,还开发了适用成套开关厂用来做投标预算的成套报价软件,和适用采购部门以及销售部门的元器件报询价软件,利用我们的软件使电气行业完全实现电子商务化办公.同时也欢迎贵公司加入我们网站,我们大量的访问用户将成为你最好的用户,如感兴趣可登陆www.e10000.cn。

回复人:mysky1230 

 回复时间:2011/3/15 11:02:00

支持(446) | 反对(443)

 

    设置一个315为主站就可以了,一根网络线连接下去就可以了

回复人:1069165234 

 回复时间:2012/5/3 19:12:00

支持(472) | 反对(427)

 

    顶 路过 学习了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳