    通过LED指示灯果断FX3U-48MR/ES-A的异常及处置的方法:
   
    1、三菱PLC FX3U-48MR/ES-A的POWER灯不亮。 三菱PLC FX3U-48MR/ES-A主机与扩展正面均有一个"POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表现FX3U-48MR/ES-A的DC负载过大,此种环境下,请不要利用PLC"24+"端子之DC电 源,请另行准备DC24V电源提供器。若将"24+"端子的配线拔出后,指示灯仍旧不亮,有大概内部保险丝己经烧断。
   
    2、倘使POWER灯呈闪烁状态,很有大概是"24+"端子与"COM"端子短路,请将"24+"端子的配线拔出,如果指示灯恢复正常,那请查抄您的线路。若指示灯依然闪耀,那很大概内的POWER板己经故障。
   
    3、"PROG?E"LED灯闪耀,一样通常来说,当此赤色LED灯闪时,大部份是步伐回路不公道的环境较多,另一缘故原由亦有大概是参数设定堕落,大概是外来之噪声滋扰导致步伐内容孕育发生变革。若您是利用手持编程器(FX-20P-E)发起您查抄D8004,再依D8004的内容查抄D8060~D8069,从D8060~D8069中可得到一个数据,此为错误代码。
   
    4、 当"CPU?E"LED灯亮时,有大概因此下几种缘故原由所造成:
    (1).FX3U-48MR/ES-A内部有导电性的粉尘侵入
    (2).FX3U-48MR/ES-A的扫瞄时凌驾100ms以上(查抄D8012即可知道最长实行时间)
    (3).FX3U-48MR/ES-A相近有噪声滋扰
   
   
    联系方式: