发表人:修吧网络科技 发表时间:2016/4/1 9:36:00  

 

 本栏论题: 变频器的常见故障的解决方法-修吧出品  [808]

    对于干扰问题有什么具体对策?
   
   
    *对产生干扰方(变频器)的对策
   
   
      ①传导干扰……在输入侧用干扰滤波器,在输入侧使用干扰滤波器(输入专用)、零相电抗器、接地电容、绝缘变压器。
      ②感应干扰……把输入/输出线、动力线、信号线分离。采用屏蔽线,并使用电源线滤波器(共用扼流圈、磁环),正确接地。
      ③辐射干扰……注意控制柜子中的安装和动力线的金属配管。
       降低载波频率也有效果。
       对产生干扰方(变频器)的对策体积又大,价格又高。
    *对被干扰方的对策
   
   
       如果受到干扰的电线或对象明确的话,就针对处理。
       如果不明确,就根据以下顺序处理。
      ①尽量远离变频器。
      ②信号线采用屏蔽线,且屏蔽线只有一端和共用端相接。
      ③还可以使用磁环和滤波电容。
      ④在电源线中插入电源线滤波器(正常状态扼流器、小型的噪音滤波器)。
      ⑤接地线的分离。
   
   
   
   
    怎么延长变频器寿命?(主要是电解电容、风扇)
      请尽量把环境温度降低。如果周围温度高10℃,寿命就会降低一半。
      *电解电容:由于电解液的自然蒸发。标准寿命为5年。
      *风扇 :由于润滑油的老化。标准寿命为2-3年。
    寿命的判断方法
      *电解容器: ①断电后,LED灯灭得太快(与其他机器比较) ②频繁出现低电压报警。(以前很少出现)
      *风扇: ①风扇运转时,有摩擦音。 ②电源切断时,很快停下来。
   
   
   
   
   
   
   
   
    长期保管后,有什么注意事项?
      电解电容长期不通电,会导致漏电流增大,额定电压下降。 通电时内部温度上升,电容裂开。
      厂方推荐:保存2年以内后通电,要缓慢加压。
      最好使用调压装置(最差的方法,先通单相220V电1小时后,加三相380V电)。
   
   
   
   
    漏电断路器经常跳闸,如何解决?
      输出线与电机之间的分布电容引起,电线越长或电机容量越大时,漏电流越大,漏电断路器容易动作。
      对策: ①增加漏电开关的漏电设定电流。②使用带高频对策的漏电开关。③降低载波频率。④采用输出电抗器。