发表人:银河电气 发表时间:2016/11/24 11:51:00  

 

 本栏论题: 电气百科之变压器的主要参数  [624]

    
    (1)额定容量:变压器在厂家额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。额定容量是指变压器的视在功率,以V*A、KV*A、MV*A表示。
    (2)额定电压:变压器长时间运行所能承受的工作电压,以V、KV表示。
    (3)额定电流:变压器在额定容量下,允许长期通过的工作电流,以A、KA表示。
    (4)容量比:变压器各侧额定容量之比。
    (5)电压比:变压器各侧额定电压之比。
    (6)短路损耗(铜损):将变压器的二次绕组短路,变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
    (7)空载损耗(铁损):变压器在二次侧开路、一次侧施加额定电压时,变压器铁芯所产生的有功损耗,以W、KW表示。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。
    (8)空载电流:变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流(不是指合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流)。
    (9)百分比阻抗(短路电压、阻抗电压):变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值的百分数。
    (10)连接组别:用一组字母和时钟序数表示变压器低压绕组对高压绕组相位移关系和变压器一、二次绕组的连接方式。
    (11)额定频率:我国规定标准工业频率为50Hz。
    (12)额定温升:变压器内绕组或上层油的温度与变压器外围空气的温度(环境温度)之差,称为绕组或上层油的温升。我国标准规定:绕组温升的限值为65摄氏度,上层油温升的限值为55摄氏度,并规定变压器周围的最高温度为40摄氏度。因此,变压器在正常运行时,上层油的最高温度不应该超过95摄氏度。
    (13)额定冷却介质温度:对于吹风冷却的变压器,额定冷却介质温度,指的是变压器运行时,对周围环境中空气的最高温度不应超过40摄氏度,以保证变压器额定负荷运行时,绕组和油温度不超过额定允许值。
   