发表人:qq2512262471 发表时间:2017/4/4 23:41:00  

 

 本栏论题: 触摸屏和PLC之间是如何一个通讯关系  [525]

    PLC能编程自动运行,请问它跟触摸屏连接后,是触摸屏的程序控制PLC,还是PLC还需编程,它们之间是怎样实现互动一致的? 5
    4 c$ K5 u# b( ?7 t/ b- j
    答:触摸屏与PLC进行连接时,其实使用的是PLC的内存,(触摸屏也有少量内存,仅用于存储系统数据,即画面,控件等),触摸屏与PLC通讯一般是主/从关系,即触摸屏从PLC中读取数据,进行判断后在显示,触摸屏与PLC通讯是一般不需要单独的通讯模块,PLC上一般读集成了与触摸屏通讯的端口,不过这取决于触摸屏和PLC的型号,具体可以等触摸屏和PLC型号选定后,在查查响应资料即可解决触摸屏与PLC之间的通讯没任何难度。同时触摸屏与PLC连接的主要结果是省略了按钮、指示灯等硬件。PLC不需要任何单独的功能模块。你只要在PLC控制程序上,做上内部按钮(中间位M),触摸屏上组态的触摸按钮与该中间位对应就可以了。 
    PLC与触摸屏连接方法  ! q- v6 x" ?/ r0 }$ m
    方法:  
    通过PLC的编程口连接Proface 的GP37W2  rPLC又加了一个FX1N-422BD 模块  % c$ h& G. v& q& U# K& R
    通过模块连接  (; a2 q- j8 X& g
    Eview的MT4300L触摸屏(COM0  COM1口都可以的)反过来也可以