    变频器维修案例介绍本市新区主力供水加压机组采用ABB变频器:ACS580-04-505A-4,拖动电机为:长沙电机YE3-355M1,额定功率220kW,额定电压380V,额定电流387A,额定转速1490r/min。
    工厂自投产以来,变频器机组正常运转过程中,变频器控制屏总不定时出现“安全力矩中断(5091hex)”故障,故障触发后变频器立即保护跳停。只有变频器故障复位后才能重新投入运行,极大的影响了供水生产和新区用水需求。多次致电ABB变频传动工程售后总部咨询变频器维修解决办法,得到的答复都是此为变频器内部信息错误中断,“安全力矩中断”为保护功能,无法屏蔽该故障,建议将其返厂惊喜变频器维修。http://www.cncswx.com
    经部门商量分析后,决定内部消化自行拆检及变频器维修。依据原因有三:①变频器投产已经超过质保周期,整台送厂返修其变频器维修费用会非常高昂;②该变频器控制器体积大,而且非常笨重,维修变频器的拆装工作和运输都会带来诸多不便及安全隐患;③变频器维修周期时间长,将会严重影响全市新区的正常生产运行和居民供水需求。
    首先,怀疑是恒压供水控制器外部干扰造成变频器的故障。于是将变频器外置接线部分分离,将变频控制盘系统设置为本地控制,变频器故障依旧发生。说明安全力矩中断(5091hex)故障的问题,极可能是变频器内部的反馈环节,传感器或编码器异常造成的,参考ABBACS580变频器维修说明书,其原因说明为安全力矩中断功能激活,即连接到连接器STO(Safetytorqueoff是Drive的安全扭矩关闭)的安全电流信号在启动或运行时丢失。可通过变频器控制参数设置,将故障信息屏蔽,变频器维修步骤如下:选择进入菜单栏的参数设置,进入“31.22STO指示运行/停止”,选择“警告/警告”保存。从而可将“安全力矩中断”故障设置为暂时性警告,不采取保护跳停动作。此设置目的为:先保证机组正常生产,其次再解决故障问题。
    后经请教多名变频器维修人员,大致理解变频器的“安全力矩中断”的作用为,当该功能触发时,会将变频器IGBT模块的信号触发全部分离,使其一直处于失联状态,任何信号不能触发IGBT输出,直到该功能解除。其作用如同“急停”只是其保护功能更多,例如变频器超速运行会导致STO触发,错误转向导致STO触发,意外启动也会导致STO触发等等,一旦触发后,软件会发出指令将IGBT停止运行从而保护变频器电机。
    当明确其功能和作用后,拆除变频器输入控制端子的保护罩,对STO回路端子进行短接处理,如上图所示,变频器维修方式为IN1短接OUT1,IN2短接OUT2。使用万用表直流电压50V档测量IN1端子对地的电压,电压值为DC27V,再次测量IN2端子对地的电压,电压值为DC24V。说明故障端子的直流电压比正常的端子大,多为变频器隔离电路的发光二极管短路造成。确认问题后申请更换该输入控制端子电板,替换后“安全力矩中断”故障报警消除,至今一直稳定运行。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳