注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·电动机的故障检查
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·丹佛斯变频器忘记设置的面板密码,怎么办?
·变频器输出可以接变压器降压后再接电动机吗?
·如何通过端子控制MM440的起停,而通过AOP面板调速。
·软启动器在过载跳闸以后为什么要过半天才能从新启动
·如何支持国产
·做过GEPLC串口通讯的请看看这个古怪的问题
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·减速电机基本知识
·西门子G110 如何进行通讯
·三垦推出新品变频器
·变频器器件更换标准
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·变频器如何带单相设
·空压机节能柜,节能改造
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·利用PLC实现多台风机的软启动控制
·浅析变频器的选型、控制电路及常见故障
·变频调速器的维护保养与故障分析
·交流位置伺服系统PID控制方法实现
·企业推广应用变频调速技术应注意的几个方面
求职:部门主管(中专、技工)
求职:产品研发(大学专科、工程师)
求职:产品销售(大学专科、在校大学生)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
最近在变频器维修遇见一台西门子MM430型号37KW变频器上电运行显示F0001与A0503故障,根据变频器显示的故障代码,我们将西门子变频器维修故障的原因及维修措施供大家分享。 根据西门子变频器显示F0001故障代码含义:表示变频器发生了过电流故障。http://www.cncswx.com 造成西门子变频器维修过流故障的主要原因有以下几种:①电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应;②电动机电缆太长;③电动机的导线短路;④有接地故障。 西门子通用MM430变频器维修解决措施,针对变频器以下各项进行检测:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应;2.电缆的长度不得超过允许的最大值;3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障;4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应;5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误;6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载;7.增加斜坡时间;8.减少“提升”的数值。 根据西门子变频器显示A0503故障代码含义:表示变频器欠压限幅。 造成西门子变频器维修欠压限幅故障的主要原因有:①供电电源故障;②供电电源电压(P0210)和与之相应的;③直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)。 西门子变频器维修欠压限幅的解决措施:1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内;2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的;3.使能动态缓冲(P1240=2)。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
F系列平行轴斜齿轮减
Baldor电机 C
Copley驱动器X
S系列蜗轮蜗杆减速机
Baldor BSM
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳