    液位计改造,投入式液位变送器分别是:一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。该产品广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器在出厂时已按铭牌标注量程精确校正,只要介质的密度等参数符合铭牌要求,一般无需调整。却需要调整量程或零位,请按以下方法调校。
    液位计改造
      1、拧下保护盖,外接标准24VDC电源及五位半数字电流表(要求0.2%级以上精度)即可调整。
    https://www.cxyqyb.cn
      2、在投入式液位变送器没有液体的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4.000毫安。
   
      3、投入式液位变送器加液到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20.000毫安。
   
      4、反复以上步骤两三次,直到投入式液位变送器信号正常。
   
      5、请分别输入25%、50%、75%的信号校核误差。
   
      6、对于非水的介质,投入式液位变送器用水校验时,应按实际使用的介质密度产生的压力进行换算。如:介质密度为1.3时,校验1m量程的液位传感器时要用1.3m水位标定。
   
      7、调节完毕,拧紧保护盖。
   
      8、投入式液位变送器的校验周期为每年一次。
   
      差压液位变送器调试
   
      1、拧下差压液位变送器的保护盖,外接标准24VDC电源及电流表(要求0.2%级以上精度)即可调整。
   
      2、在差压液位变送器没有液体的情况下,调节零点电位器,使之输出电流4毫安。
   
      3、将差压液位变送器加压到满量程(10米),调节满程电阻器,使之输出电流20毫安。
   
      4、反复以上步骤两三次,直到信号正常。
   
      5、请分别输入25%、50%、75%的信号校核差压液位变送器的误差。
   
      6、对于非水的介质,差压液位变送器用水校验时,应按实际使用的介质密度产生的压力进行换算。如:介质密度为1.3时,校验1m量程时要用1.3m水位标定。
   
      7、调节完毕,拧紧保护盖。
   
      8、差压液位变送器的校验周期为每年一次。
   
      9、可选用绍兴中仪的HART智能型差压液位变送器,方便调节差压液位变送器量程。