注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器输出可以接变压器降压后再接电动机吗?
·欧陆变频器690系列特点及相关参数
·星三角的主接触器和角接触器电流是相等的吗
·欧陆590 CELITE软件简易使用
·现在变频器都是模拟量输入的,有脉冲输入的吗?
·110kw电机在自藕降压启动和星三角启动之间如何选择?
·热工仪表测试题
·除了测速、定长以外,高速计数器是否还有其他用途?
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·国内高压变频器现状
·减速机怎么选型?
·三垦推出新品变频器
·变频器如何带单相设
·求解:进口变频器
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·发电机在现场干燥时,加热方法有几种?
·空压机节能改造原理及实际案例
·常用水泵型号代号
·变频调速改造一例
·直流电机整流子的整流原理
·一台变频器控制几台电机,为什么老烧电机?
·LG Starvert iS5系列变频器外部端子接线图
求职:仪表维护(中专、工程师)
求职:软件编程(博士研究生、技工)
求职:现场调试(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
故障现象:ABB ACS600变频器在运行时发生直流回路过电压跳闸 ABB ACS600变频器配置有制动斩波器和制动电阻,但变频器维修调试人员在调试时将电压控制器选择为ON而未启动使用制动斩波器和制动电阻。在直流回路过电压压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁。变频器维修手册上对直流回路过压原因的解释通常有2点:a) 进线电压过高;b) 减速时间太短; 因为该变频器已投入运行2个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频器工作正常,结合以前变频器维修故障时对直流回路过电压的认识,认为在解决变频器跳闸的方法为使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,因负载电流的变化率过大是引起变频器过电压故障的一个重要原因。 到变频器维修现场查看相关的设备时,发现有一块物料卡在传送带的间隙中,造成变频器负载加重将杂物清除后,变频器恢复工作正常。拆开变频器外壳检查,发现变频器制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400V、500V、690V)以适应不同的进线电压,其中短接环插在690V档上,这样就造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高,当变频器的进线电压为400V时ACS600变频器中未起到任何保护的作用,将短接环移至400V档,通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。http://www.cncswx.com
以下是关于《ABB变频器维修变频器运行时发生过电压故障案例分析》论题的回复(共2篇)
回复时间:2019/11/21 22:33:00
支持(329) | 反对(283)
很不错,学习了
回复时间:2019/11/29 10:25:00
支持(410) | 反对(333)
学习了谢了 可以参考学习
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。