 本栏论题: 电磁流量计日常检查及避雷工作分析  [359]

    电磁流量计日常检查的目的是为了保证电磁流量计在受控状态下运行,验证电磁流量计的流量测量是否符合并保持预期的计量要求。在我们实际应用中,电磁流量计大多由于绝缘下降、腐蚀泄漏、电极玷污或附有异物等引起的故障。那么电磁流量计在日常检查中应该如何操作呢?
    1、每年对电磁流量计做一次全面检查
      测量各部电压,测量绝缘电阻,测量值校准,外观检查,转换器特性试验,确认电路等都可作为检查内容。仪表检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要(“在线调零”必须使被测介质停止流动)。因此,在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用、修补还是更新,对传感器则按所测励磁线圈绝缘电阻劣化程度决定是否更新。
    2、通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象
      对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测试转换器具有较高的校准精确度(这取决于模拟信号器精确度),传感器检查则以测试电极接液电阻,检查励磁线圈包括励磁连接电缆的绝缘电阻和铜电阻,以及检查转换器输出的励磁电流,核对磁场强度等间接方法。对能停止介质流动条件的管线,可从预设在传感器附近入孔进入,检查电级和衬里污秽情况并清洗。
      电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量,也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。
    电磁流量计避雷方法如下:
    1、转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50M,且信号电缆必须用镀锌管套穿。如镀锌管在空中,应把镀锌管用导线可靠接地,接地电阻小于10欧。
    2、避雷器接地线长度不能超过1M,截面积大于6MM方的多股铜芯绝缘导线。如附近没有地网,应在避雷器附近作一个简易地网,做法如下:用三条长度为1.5M的扁钢或者角钢,按正三角形排列打入地下,上面用扁钢条把三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。 
    3、供电电源为220v单向交流电,在电磁流量计仪表箱里面加装空气开关,避雷器和空气开关并联连接,导线从空气开关出来后接一个三
    项插座。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
   

电磁流量计日常检查及避雷工作分析


   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳