我是一个搞维修排故障查线路上蹿下跳的忙里忙外又没有师傅带而且还没文化学历,全靠自己摸索找度娘的苦逼机电技术员,刚注册的我想在这请教在座各位大神指点迷津让我少走弯路,诚心向各位学习。我接触过形形色色的变频器感觉它们都是很小气,环境温度高了不行,磁场强不行,空气太湿了不行,灰尘多不行,带振动晃动更不行。专门配个空调房给它还是要烧模块,在遇到众多的故障都是给我搞得生无可恋啊!现在还有一台汇川MD420它是由操作码版控制的输入直流500V-540V输出380带7.5KW减速机开始就是按启动后过一会就报故障复位重启没问题鬼知道它什么时候报故障又停了最后打开里面发现电容板进水腐蚀了,就让采购部买了一块回来,当时我把型号都给他了结果给我买一块(Jianghai)容量为400V-820uf-CD293原来的是(EPCOS)400V-1000uf我看形状都一样都是六个组合的接线端子的位置也是一样,就装上去试了下开始转起来了,过几分钟就不行了,报故障Err04,40我出线端拆了再试好像没问题了?那我就纳闷了就开始疯狂找线路电机的麻烦最后拿根线直到电机,结果!哼!还是一样启动两秒就报Err40一直这样出线端拆了还是一样,于是我就调整各种参数如加速时间,转矩提升等还是不行啊?现在我就怀疑电容容量了和是不是让我试骚了哪个元件或者哪块板?也没听到闻到啊,现在我唯一的办法就是把旧的电容换过来试试看了。谁叫我没有专业的仪器和技术呢。各位师傅,大神,神人们给我指条明路啊。谢谢各位啦!
接下来还有这么一个事,具体是变频控制呢还是其他什么的就说清楚了,都怪我不好好上学,结果是这样的,一个变压柜出来690V到控制柜由远程触摸屏控制它的启动速度控制柜分四个部分低压通讯控制柜,高压开关接触器柜,接着就是两个大机箱看不到是什么东西也许是变频器可能是我见识少吧,水冷系统柜一分四的柜子,小屏上的字母显示三菱公司的这个我还是认识的,哈哈!问题就是690V的总开关时常会跳一路,它是有两路690的供电的,就一个电机,跳了一路电机不会停,只是有报警,一旦有报警跟它一起的系统都动不了,这个装好到现在运行几个月了之前没有这个事情,现在越来越频繁了一天有可能会出现两次,更让我疯狂的是有时候没跳它报故障,束手无策的我只能拿出我的通用绝活“断电重启”诶~~~~~竟然好了我的预判就是有可能电流不平衡或者是电缆有破皮阻值小了当然这是我的经验判断。恳请在座各位师傅,大神们的经验丰富的指导指导!谢谢各位! |