注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请教:电缆桥架是热镀锌还是热浸镀锌,有点不明白
·配电柜电流表与电流互感器接线图
·开关合闸失灵的原因
·电缆桥架设计中的误区
·配电柜螺栓紧固标识
·电气施工违章行为与其危害性
·如何删除西门子S7-300程序?
·PLC输入点的形式和接法
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·怎样提高设计与安装的工作效率
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·浅谈降低设备维修费用
·漏电保护器的作用
·中级电工试题
·0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套铠装电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量
·如何确定选择三相或两相保护热继电器
·电度表接线图
·低压电器基本概述
·变压器渗漏油对策
求职:售后服务(中专、技术员)
求职:电气维护(中专、助理工程师)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
双电源自动切换开关的CB级和PC级有什么区别?
以下是关于《双电源自动切换开关的CB级和PC级有什么区别?》论题的回复(共5篇)
回复时间:2020/4/24 16:01:00
支持(375) | 反对(280)
CB级双电源自动切换开关,就是两台断路器,相互切换。自身具有短路、过流等保护功能,但由于机械行程切换,切换时间长,大概≤15s。 PC级双电源自动切换开关,利用内部弹簧储能切换,切换时间短,大概≤3秒。但是没有短路过载保护功能。所以,采用PC级,双电路前端必须加装2个断路器。
回复时间:2020/4/24 16:02:00
支持(215) | 反对(303)
目前采用CB级的比较多
回复时间:2020/4/24 16:07:00
支持(528) | 反对(397)
PC级时间虽然短,但没有多大意思,同样无法维持设备原有状态。
回复时间:2020/4/30 10:14:00
支持(538) | 反对(856)
各有各的用处,看用什么场合了。不能断电的场合pc及
回复时间:2020/5/4 16:50:00
支持(175) | 反对(215)
双电源切换是否有无延迟切换?切换过程快,不影响设备运转
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
户外高压熔断器
计数器
户外高压真空断路器
591C直流调速器
机柜
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳