发表人:电18971381479 发表时间:2020/9/16 14:12:00  

 

 本栏论题: 贺德克传感器EDS346-3-250-000的安装  [245]

    1. EDS346-3-250-000的功能
   
    根据不同型号,装置可以提供下列功能
   
    ●显示当前压力(正常应用)
   
    ●按压力、予设开关点和延滯切换输出
   
    ●模拟输出
   
    ●基本设定菜单(适应于EDS300的特殊应用)
   
    ●二种不同的启动编序
   
    提供三种不同输出模式: .
   
    ●EDS300带1路开关量输出(1.2A 负载容量,无模拟输出)
   
    ●EDS300带2路开关量输出(1.2A 负载容量,无模拟输出)
   
    ●EDS300带1路开关量输出(1.2A 负载容量)和1路模拟量输出(4 ~ 20mA)
   
   
   
    2.EDS346-3-250-000的安装
   
    EDS300可以通过压力管接头(DIN3852外螺纹G1/4),直接装在液压集成块上。
   
    连接件ZBM11,作为附件提供,需另外订货,用于确保显示让用户可见。
   
    在关键应用场合(如剧烈振动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦,安装卡箍ZBM300作为附件提供(需另外订货详情见12.2)。
   
    电气联接须由按照有关国家规定合格的电工作业(如德国VDE0100规范)。压力继电器的外壳必须同时良好地接地。若安装在体液压块里,块体通过液压系统接地是有保证的。若用微型软管安装,壳体必须单独接地。
   
   
   
    为了防止电磁干扰的影响应注意如下事项:
   
    ●线路连接尽量短;
   
    ●采用屏蔽线(如LIYCY 4 x 0.5mm^)
   
    ●电子屏蔽须由专业人员按环境条件和减少千扰的目标来安装。
   
    ●尽量避免直接接近引起千扰的用户装置或电气和电子装置的接线。