变压器漏油问题是变压器的一个弊病。多年来,无论制造厂家还是使用单位一直寻找解决途径和有效的治理方法,但取得的效果却并不明显。基于此,索雷工业作为一家全新的维修服务和解决方案提供商,一直关心并致力于该问题的有效解决和预防。多年来,通过与制造厂家、电厂、电力检修等机构的交流并结合自身在维修过程中的分析,推出利用索雷工业的碳纳米聚合物材料新技术现场治理变压器渗漏油问题,取得了不错的效果,具体如下文!
变压器渗漏油的快速治理材料
索雷碳纳米聚合物材料SD2240是一种快速固化材料,由纳米无机材料增强的高性能环氧双组份复合材料。该材料最大优点是可以低温(-20摄氏度-0℃)或潮湿环境下快速固化,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。材料优良的快固特点可解决多种环境下的渗漏治理。也可配合SD3010治理减速机(齿轮箱)结合面等的泄露。
索雷碳纳米聚合物材料SD7111C是一种由纳米无机材料增强的高性能酚醛环氧双组份复合材料。该材料最大优点是有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。配合SD2240可治理众多环境下的渗漏。
索雷碳纳米聚合物材料现场快速治理变压器漏油的工艺步骤如下:
1.清理施工现场的不安全因素,做好设备停机控制,防止因意外触电造成事故;
2.简单清理渗漏周围表面,确定渗漏部位,分析渗漏原因;
3.打磨渗漏点及周围表面,清除表面油漆等;用无水乙醇清洗干净,修复表面达到干燥、粗糙、干净;
4.严格按索雷SD2240材料混合比例,搅拌均匀,直到没有色差;将材料均匀的涂抹到渗漏部位及其周围,确保与金属紧密粘结, 要达到止漏目的可能要反复多次涂抹材料,直至彻底无渗漏;
5.按索雷SD7111C材料混合比例,搅拌均匀,无色差;用索雷SD7111C 材料将 SD2240材料全部覆盖,并与金属表面粘结,用力压实,确保粘结,重复使修复部位增加材料厚度和修复面积,材料固化,修复完成。
更多详细内容请登录索雷工业的官方网站查看。 |