发表人:李春雨 发表时间:2006/10/8 16:49:00  

 

 本栏论题: 关于浙大DCS系统  [5245]

    各位专家好:
      在我使用的浙大DCS系统中出现一个问题,请给予帮助!!  问题是电动调节阀在手动时可以动作,当打到自动控制时,调节阀不动作,调节阀为Ⅲ型.谢谢.
    请回至lichunyu315@163.com QQ:464039498

以下是关于《关于浙大DCS系统》论题的回复(共14篇)

回复人:山猫 

 回复时间:2006/10/17 21:22:00

支持(450) | 反对(632)

 

    回复:关于浙大DCS系统

    请先检查DCS是否有输出4-20mA的信号,或者检查电动调节阀线路是否正确。有手操器最好现场调试

回复人:李献忠 

 回复时间:2006/10/8 18:44:00

支持(1544) | 反对(513)

 

    回复:关于浙大DCS系统

    你可以先检查一下手操器,如果好的话看看模块是否有模拟输出

回复人:huangqing1 

 回复时间:2006/10/23 11:51:00

支持(513) | 反对(503)

 

    回复:关于浙大DCS系统

    如果有24V 和4-20毫安就是定位器出问题了。

回复人:dong_8128 

 回复时间:2009/3/2 18:53:00

支持(371) | 反对(500)

 

    --------------------------------------------------------------------------------
   
    流程图制作软件是针对SUPCON JX-300X集散控制系统所开发的全中文界面的绘图工具软件,是SUPCON JX-300X集散控制系统AdvanTrol软件的重要组成部分之一,基于中文Windows 9X/NT/2000操作系统设计,充分利用中文Windows 9X/NT/2000系统的优点,具有良好的用户界面。
   
    流程图制作软件主要用于工业流程图的绘制,以及用于对流程图上的各类动态参数进行组态。这些动态参数在实时监控软件的流程图画面中可以进行实时观察和操作。
   
    流程图制作软件:
   
    绘图功能齐全。
   
    编辑功能强大。
   
    提供标准图形库。
   
    使用灵活方便。
   
    即使是不熟悉计算机者,也可运用自如。
   
    具有良好人机界面,提供强大在线帮助。
   
    支持超过屏幕大小的特大流程图的绘制。
   
    直接进行数据组态。
     
   
    欢迎登录浙大中控站点得到最新的资料、帮助和升级程序。
   
    版权所有(C) 1993-2000 浙大中控技术有限公司
   

回复人:dong_8128 

 回复时间:2009/3/4 20:19:00

支持(418) | 反对(447)

 

    我在单位维护浙江大学JX-300 DCS已经4年了 ,基本没有以上问题,应该是外部的线路和输出卡之后问题

回复人:lupei 

 回复时间:2011/7/31 16:14:00

支持(534) | 反对(681)

 

    本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
    qq:1455457295
   

回复人:wly1984 

 回复时间:2016/8/26 11:28:00

支持(338) | 反对(713)

 

    基本没有以上问题

回复人:树上骑个猴 

 回复时间:2016/12/18 8:35:00

支持(635) | 反对(351)

 

    检查输出信号了吗?

回复人:haoyong68 

 回复时间:2019/7/16 22:02:00

支持(400) | 反对(420)

 

    用手操器模拟输出信号试试

回复人:bian9098 

 回复时间:2020/4/7 13:05:00

支持(389) | 反对(253)

 

    检查一下输出信号

回复人:guduke8845 

 回复时间:2020/9/14 8:40:00

支持(327) | 反对(493)

 

    这个问题基本可以说明是出在远方信号上,检查DCS输出到控制器信号是否正常,如果正常,检查执行器远方开关等元件

回复人:hhyand 

 回复时间:2020/10/8 8:21:00

支持(212) | 反对(540)

 

    如果你的手动有问题,自动不行,看是否自动阀门跟踪的pv超高或者超低了。浙大的有个毛病,高或者低的极限以下会直接全开全关。。再就是你组态设置的阀门参数对不对。关联PV值没,设置正反作用对吗,PID时间设置小于3000了没

回复人:工控小白鸟 

 回复时间:2021/7/22 14:48:00

支持(301) | 反对(206)

 

    各位老师:气动切断阀开关动作正常,阀位反馈开状态正常,关的时候显示关超时和偏差关到开,这个该如何查找问题,和利时的6.5系统

回复人:一米阳光369 

 回复时间:2023/11/9 9:28:00

支持(350) | 反对(80)

 

    请先检查在自动位置,DCS是否有输出

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳