发表人:sunyiqi 发表时间:2005/1/13 15:46:00  

 

 本栏论题: 关于不同厂商plc通过profibus通信问题?请高手进入讨论下  [1947]

    各位高手们好:
    现有两台智能设备主控制器为西门子的s7-200cpu为226(互为热备),已可独立运行。
    仍有ab环行DH+网络,上挂多台slc5/04对各自部分进行监测监控并将数据反应到上位pc机。
    现在想将此两台西门子的s7-200plc加入此监测网络中,从系统可靠,稳定及扩展性,当然还要考虑成本等角度出发,该采用何方案最好?
    我目前的方案如下:
    1。选用一台slc5/04利用其DH+口接入已有的上层DH+网络
    2。选用sst公司profibus转换模块将slc5/04接入下层profibus网络
    3。两台s7-200通过em277模块也接入profibus网络
    请问此方案是否最优?在做这个系统,应该注意哪些问题?
    plc该怎样利用profibus通信?而且最重要的是怎样和互为热备的plc通信?此热备原理为:
    工作时一台正常运行,另一台备用plc也工作但其只是在不断监测正常工作plc的I/O口,看是否I/O口输出的开关量正确,如正确不切换,如不正确,报警位置,并整体切换到备用plc。

以下是关于《关于不同厂商plc通过profibus通信问题?请高手进入讨论下》论题的回复(共1篇)

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/24 18:10:00

支持(344) | 反对(279)

 

    Profibus dp 国外光纤通讯替代方案
   
    深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机(在功能上完全可以替代西门子的OLM).
   
    Ci-pf110/120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模,单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    常用邮箱:guojq@comark.cn( 如果对产品感兴趣可以随时发我邮箱,我会及时的回复您)
    联系方式:郭建群 13424258101
    深圳讯记科技有限公司 做各种总线数据光端机 Profibus dp/modbus Plus/Ge Genius/CotrolNet/DeviceNet/can/s908....
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳