发表人:qiuhuayan 发表时间:2003/2/27 15:39:00  

 

 本栏论题: 各位大侠:触摸屏,PLC,变频器组成的推进系统如何抗干扰?  [2419]

    如题。设备是一台台湾宏棋的回转式高温炉。现在其推进系统经常会出现其经过值到一定数值后会快推,到底卡死。致使烧结曲线出现变化。有时候液压启动时还会整个推进系统停止工作,要重新启动。数据设定是在触摸屏上设定的。触摸屏型号是日立PWS700T-STN1,PLC是日本的NAIS(A是里面没有一横的)型号FP0-C14CRS,变频器是台达S1系列2.2kw的,步进检知器是ROTAPY ENCODER,型号OSS-05-2HC。我现在已经加了稳压器,隔离变压器,滤波器,两路接地系统,动力控制线分离。刚开始有三天的效果,以后就慢慢地不行了。而同一型号的另一条炉子就没有上述防护系统也不会出现这种故障。希望各位大侠能帮我这个忙,小生这相先谢过各位!

以下是关于《各位大侠:触摸屏,PLC,变频器组成的推进系统如何抗干扰?》论题的回复(共3篇)

回复人:gzhzhao 

 回复时间:2003/3/1 18:40:00

支持(292) | 反对(308)

 

    回复:各位大侠:触摸屏,PLC,变频器组成的推进系统如何抗干扰?

    温度检测线等传感器有没有屏蔽

回复人:qiuhuayan 

 回复时间:2003/3/5 16:18:00

支持(344) | 反对(542)

 

    回复:各位大侠:触摸屏,PLC,变频器组成的推进系统如何抗干扰?

    温度检测线及加温电源与推进系统是分离的,温度检测线无屏蔽。译码器有屏蔽,我上面所提到的器件是在同一控制柜内的,而且比较紧凑。

回复人:cnkhn 

 回复时间:2008/1/10 16:01:00

支持(280) | 反对(422)

 

    屏蔽很重要.