注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·链条的故障解决
·西门子MM420、430、440变频器参数设置
·张力控制原理介绍
·变频器六大应用故障的排除方法
·选择一台好的逆变器,应注意以下几个问题
·变频器过流故障分析
·隔离变压与控制变压器的区别
·子程序连手动、自动都无法做到!可能吗?我发现的确是这样的!谁能解决它。为什么!为什么!
更多..
张先生工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·减速电机基本知识
·山社步进马达使用时应注意的事项
·齿轮的一些基本知识介绍
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·电抗器与变频器
·发电机在现场干燥时,加热方法有几种?
·螺杆压缩机
·电力拖动调速系统主要有哪几种类型?
·如何选择变频器
·步进驱动系统的精度
·变频器在小区恒压供水系统中的应用
·基于中达电通自动化平台的车铣复合加工机床解决方案
·大中型电动机软启动器的应用及改进
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
求职:部门主管(大学本科、高级工程师)
求职:电气维护(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
工作环境为30度左右,IGBT温度保护设在大约什么温度比较合理? 目前我设的是60度,但达到这个温度时电路板上的其他元件会不会烧掉?小弟初次接触变频器,还请各位高手不吝指点!谢谢先!
以下是关于《一个关于变频器温度设定的问题,麻烦高手指点一下》论题的回复(共4篇)
回复时间:2003/7/27 12:02:00
支持(428) | 反对(619)
回复:IGBT IGBT正常高温报警应该为80-95度。 不能用了人的手去感觉温度,机器就是机器,非人可比。 但是,控制部分的温度不可超过65度。
IGBT正常高温报警应该为80-95度。 不能用了人的手去感觉温度,机器就是机器,非人可比。 但是,控制部分的温度不可超过65度。
回复时间:2003/7/26 21:38:00
支持(471) | 反对(882)
回复:你所说的是IGBT的温度吗? 我认为它甚至到95度都没什么问题,你系统中别的元件也不会碰到它才对啊!
我认为它甚至到95度都没什么问题,你系统中别的元件也不会碰到它才对啊!
回复时间:2007/5/14 23:13:00
支持(404) | 反对(408)
60度偏低!
回复时间:2012/8/8 8:44:00
支持(497) | 反对(563)
打酱油是一个生活,既不是简单的路过,也不是单纯的看热闹; 打酱油是一种娱乐,冷眼旁观他人的喧嚣,静静品味自己的沉默
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
台达DVP系列可编程
日立变频器SJ100
丹佛斯变频器FC36
Motor Powe
Baldor BSM
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳