发表人:chwn327 |
发表时间:2004/7/8 20:00:00 |
|
|
| 本栏论题: |
请教连续烧毁两台变频器的原因! [5825] |
安川G5 5.5KW用在行车的小车上,电机为变频电机,由于电机风扇烧毁,故电机工作时温度较高.此变频器已用一年,一星期前突然输入侧三相短路,拆下变频器检查线路未发现任何故障,更换变频器后一星期出现同样故障,也是输入侧三相短路,又仔细检查外围线路无问题,线路绝缘良好,制动电阻完好,制动电阻阻值为100欧姆,1KW.
请高手指点迷津! |
|
以下是关于《请教连续烧毁两台变频器的原因!》论题的回复(共14篇) |
|
回复:整流部分输出电压是多少?
电压应该是500多
|
|
|
回复:输入侧三相短路
你是如何判断出输入侧短路的?输入侧是不是有接触器,在接触器吸合瞬间,有无滤波器?
|
|
|
回复:判断
我把输入侧的电源线拆了,然后用万用表量电阻为零。正常的都有电阻。输入侧的接触器是一直吸着的,有滤波器。
后来换成G7的一直用到现在
|
|
|
回复:参数没问题把?
有时候维修会无意改动参数,仔细对照相同的设备,看参数是不是有问题的!如果没有就在其运行是实际测量它的电流(一定要实际去量的),看是不是有机械卡阻现象!
|
|
|
回复:检查一下电机 的机械特性
在 不接变频器的 状态下 检查一下电机的
机械 特性. 三相短路 可能是 是、电力电子 器件
换向 的问题.与电机的 特性有关
|
|
|
回复:试试看
在变频器(交流接触器)前端加一个3VE1或DZ108-20,再检查一下交流接触器。
|
|
|
回复:请教
请问3ve1和dz108-20各是什么?因为是输入侧三相短路,所以上电后接触器触头立刻粘连,每次都更换新的接触器了.
|
|
|
回复:试问
你说输入端短路,是什么意思,是不是指变频器输入模块
烧坏。
|
|
|
回复:故障分析
1.电机为交流电机不是变频电机,假如是变频电机的话要有发电机,然后在变频.那么就不许要变频器了.
2.电流卡过没有,是否过载引起的.
3.刹车时电流是否过大
4.此马达是否是上下运动?如是可能过热引起电流增大
5.安装冷却风扇试试
6.安装保护开关和电抗器试试
7.进线电源是否正常,电压波动不应很大.不行的话安装压敏电阻.
8.马达是否好,不应有匝间短路
9.其它也想不出啥了,总之电压,电流都长期正常,变频器通风散热好,应该在稳定工作,不会出现输入端三相短路故障
|
|
|
回复:短路啊?
是不是在参数中设置的停车回馈电能的设定啊?先把这个参数取消看看还有这个问题吗?
|
|
|