注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请教中央空调水泵的变频控制柜除变频器外还要什么电器元件?
·台达A系列变频器接线图
·变频器六大应用故障的排除方法
·伺服电机的几种制动方式
·变频控制的电机能否直接切换到工频?
·丹佛斯MCO305运动控制器的电子凸轮功能在色标定长横切机上的应用
·接近开关和光电编码器各用于长度测量,各有什么优点和缺点?
·双法兰差压液位计液位波动大的解决方法
更多..
张先生工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·电机负载时为何电流会变大??
·减速机怎么选型?
·齿轮的一些基本知识介绍
·台达变频器故障
·空压机节能柜,节能改造
·西门子M440变频器A0922报警
·变频器如何带单相设
·发电机受潮时,如何进行干燥处理?
·IC短路故障的一个检修方法
·一台变频器控制几台电机,为什么老烧电机?
·全数字式交流伺服驱动器在自控系统中的应用
·什么是步进电机驱动器
·变频器的选择及配备
·共直流母线交流变频调速系统在卧螺离心机中的应用
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、技师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
安川G5 5.5KW用在行车的小车上,电机为变频电机,由于电机风扇烧毁,故电机工作时温度较高.此变频器已用一年,一星期前突然输入侧三相短路,拆下变频器检查线路未发现任何故障,更换变频器后一星期出现同样故障,也是输入侧三相短路,又仔细检查外围线路无问题,线路绝缘良好,制动电阻完好,制动电阻阻值为100欧姆,1KW. 请高手指点迷津!
以下是关于《请教连续烧毁两台变频器的原因!》论题的回复(共14篇)
回复时间:2005/5/24 10:29:00
支持(621) | 反对(727)
回复:整流部分输出电压是多少? 电压应该是500多
电压应该是500多
回复时间:2004/7/31 12:34:00
支持(439) | 反对(980)
回复:输入侧三相短路 你是如何判断出输入侧短路的?输入侧是不是有接触器,在接触器吸合瞬间,有无滤波器?
你是如何判断出输入侧短路的?输入侧是不是有接触器,在接触器吸合瞬间,有无滤波器?
回复时间:2004/8/2 18:53:00
支持(693) | 反对(1307)
回复:判断 我把输入侧的电源线拆了,然后用万用表量电阻为零。正常的都有电阻。输入侧的接触器是一直吸着的,有滤波器。 后来换成G7的一直用到现在
我把输入侧的电源线拆了,然后用万用表量电阻为零。正常的都有电阻。输入侧的接触器是一直吸着的,有滤波器。 后来换成G7的一直用到现在
回复时间:2004/7/23 21:59:00
支持(665) | 反对(835)
回复:参数没问题把? 有时候维修会无意改动参数,仔细对照相同的设备,看参数是不是有问题的!如果没有就在其运行是实际测量它的电流(一定要实际去量的),看是不是有机械卡阻现象!
有时候维修会无意改动参数,仔细对照相同的设备,看参数是不是有问题的!如果没有就在其运行是实际测量它的电流(一定要实际去量的),看是不是有机械卡阻现象!
回复时间:2004/7/19 16:11:00
支持(515) | 反对(603)
回复:检查一下电机 的机械特性 在 不接变频器的 状态下 检查一下电机的 机械 特性. 三相短路 可能是 是、电力电子 器件 换向 的问题.与电机的 特性有关
在 不接变频器的 状态下 检查一下电机的 机械 特性. 三相短路 可能是 是、电力电子 器件 换向 的问题.与电机的 特性有关
回复时间:2004/7/10 17:45:00
支持(506) | 反对(622)
回复:试试看 在变频器(交流接触器)前端加一个3VE1或DZ108-20,再检查一下交流接触器。
在变频器(交流接触器)前端加一个3VE1或DZ108-20,再检查一下交流接触器。
回复时间:2004/7/13 19:19:00
支持(455) | 反对(552)
回复:请教 请问3ve1和dz108-20各是什么?因为是输入侧三相短路,所以上电后接触器触头立刻粘连,每次都更换新的接触器了.
请问3ve1和dz108-20各是什么?因为是输入侧三相短路,所以上电后接触器触头立刻粘连,每次都更换新的接触器了.
回复时间:2004/7/10 22:43:00
支持(506) | 反对(521)
回复:试问 你说输入端短路,是什么意思,是不是指变频器输入模块 烧坏。
你说输入端短路,是什么意思,是不是指变频器输入模块 烧坏。
回复时间:2004/7/13 19:21:00
支持(819) | 反对(390)
回复:回YJYX 是.
是.
回复时间:2004/7/9 20:57:00
支持(400) | 反对(748)
回复:故障分析 1.电机为交流电机不是变频电机,假如是变频电机的话要有发电机,然后在变频.那么就不许要变频器了. 2.电流卡过没有,是否过载引起的. 3.刹车时电流是否过大 4.此马达是否是上下运动?如是可能过热引起电流增大 5.安装冷却风扇试试 6.安装保护开关和电抗器试试 7.进线电源是否正常,电压波动不应很大.不行的话安装压敏电阻. 8.马达是否好,不应有匝间短路 9.其它也想不出啥了,总之电压,电流都长期正常,变频器通风散热好,应该在稳定工作,不会出现输入端三相短路故障
1.电机为交流电机不是变频电机,假如是变频电机的话要有发电机,然后在变频.那么就不许要变频器了. 2.电流卡过没有,是否过载引起的. 3.刹车时电流是否过大 4.此马达是否是上下运动?如是可能过热引起电流增大 5.安装冷却风扇试试 6.安装保护开关和电抗器试试 7.进线电源是否正常,电压波动不应很大.不行的话安装压敏电阻. 8.马达是否好,不应有匝间短路 9.其它也想不出啥了,总之电压,电流都长期正常,变频器通风散热好,应该在稳定工作,不会出现输入端三相短路故障
回复时间:2004/7/16 22:07:00
支持(624) | 反对(1085)
回复:短路啊? 是不是在参数中设置的停车回馈电能的设定啊?先把这个参数取消看看还有这个问题吗?
是不是在参数中设置的停车回馈电能的设定啊?先把这个参数取消看看还有这个问题吗?
回复时间:2004/7/17 15:36:00
支持(479) | 反对(681)
回复:没有 没有设定停车回馈电能
没有设定停车回馈电能
回复时间:2009/12/30 11:28:00
支持(455) | 反对(452)
学习了
回复时间:2011/8/6 22:19:00
支持(641) | 反对(569)
是不是电机问题
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
芬兰伟肯变频器
日立变频器J300系
Baldor BSM
1336 PLUS
JETTER运动控制
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳