 本栏论题: 双法兰差压液位计液位波动大的解决方法  [4887]

    一、准备
    1、消气防器具:便携式硫化氢检测仪2只、正压式空气呼吸器2套。
    2、工用具:防爆对讲机2部、375手操器1台。
    二、检查
    1、若故障设备是参与控制连锁的流量变送器,则需将站控室人机界面将该关断信号打至超驰。
    2、现场磁翻板液位指示值与液位变送器显示值一致
    3、启动罐的出口泵运行时,其值不降反而上升
    4、由于污水杂质多,有沉淀污泥将正压侧取压管堵塞。
    5、液位变送器单向受压,超过工作压力,膜盒变形不能复位。
    三、操作
    1、关闭液位变送器正、负压侧一次阀。
    2、启动污水B罐出口泵,故障现象未消除。
    3、拆正压侧法兰,发现取压管内有大量污泥,如图(1)所示。法兰膜片上也沾有大量污泥,如图(2)所示,影响液位变送器的正常工作取值。
   

双法兰差压液位计液位波动大的解决方法


    图(1)
   

双法兰差压液位计液位波动大的解决方法


    图(2)
    4、清除取压管内污泥,解堵。清理沾有污泥的膜片,清理过后的膜片如图(3)所示。
   

双法兰差压液位计液位波动大的解决方法


    图(3)
    5、更换法兰连接处垫片,将液位变送器复位,验漏正常。
    6、启用污水回收B罐出口泵,观察液位变送器30分钟,液位变送器工作正常。
    四、注意事项
    1、由于污水回收B罐罐内污泥堵塞液位变送器正压侧取压管,造成正压侧取压管不能正常取压测量,影响液位变送器的正常工作,所以污水回收罐排污阀需要定期打开排污。
    2、操作完成后,将人机界面关断超驰信号取消,恢复正常。
   
   
   
   

以下是关于《双法兰差压液位计液位波动大的解决方法》论题的回复(共2篇)

回复人:ycchen1972 

 回复时间:2016/3/24 14:17:00

支持(581) | 反对(688)

 

    化工厂的正常操作程序。可以考虑使用另外的液位计,从上口取样(考虑扭力管液位计)

回复人:lehehe 

 回复时间:2019/6/25 19:18:00

支持(465) | 反对(623)

 

    这么脏