一、准备
1、消气防器具:便携式硫化氢检测仪2只、正压式空气呼吸器2套。
2、工用具:防爆对讲机2部、375手操器1台。
二、检查
1、若故障设备是参与控制连锁的流量变送器,则需将站控室人机界面将该关断信号打至超驰。
2、现场磁翻板液位指示值与液位变送器显示值一致
3、启动罐的出口泵运行时,其值不降反而上升
4、由于污水杂质多,有沉淀污泥将正压侧取压管堵塞。
5、液位变送器单向受压,超过工作压力,膜盒变形不能复位。
三、操作
1、关闭液位变送器正、负压侧一次阀。
2、启动污水B罐出口泵,故障现象未消除。
3、拆正压侧法兰,发现取压管内有大量污泥,如图(1)所示。法兰膜片上也沾有大量污泥,如图(2)所示,影响液位变送器的正常工作取值。
图(1)
图(2)
4、清除取压管内污泥,解堵。清理沾有污泥的膜片,清理过后的膜片如图(3)所示。
图(3)
5、更换法兰连接处垫片,将液位变送器复位,验漏正常。
6、启用污水回收B罐出口泵,观察液位变送器30分钟,液位变送器工作正常。
四、注意事项
1、由于污水回收B罐罐内污泥堵塞液位变送器正压侧取压管,造成正压侧取压管不能正常取压测量,影响液位变送器的正常工作,所以污水回收罐排污阀需要定期打开排污。
2、操作完成后,将人机界面关断超驰信号取消,恢复正常。
|