·[推荐]新一代电机软起动器专利技术公开了!
·自藕降压启动和软启动器的区别?
·1台变频器同时带10台电机行不行?
·电机星三角启动接线图
·关于星-三角形接法的问题
·变频器维修经验谈[推荐]
·了解阀门特性的重要性
·28个测温点,控制精度2度即可,请大家从成本和性能方面分析,用PLC加控温模块和用温控表那个较好
更多..
张先生工控博客
工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·西门子G110 如何进行通讯
·山社步进马达使用时应注意的事项
·电机负载时为何电流会变大??
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·变频器常见的十大故障现象和故障分析
·求解:进口变频器
·发电机在运行和检修中,为什么要作电气试验?
·发电机的工频交流耐压试验有何意义?试验电压倍数如何选择?
·电机轴承温升过高原因及处理方法
·异步电动机交流绕组的基本术语和基本要求
·台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
·共直流母线交流变频调速系统在卧螺离心机中的应用
·变频器在定位工作台上的应用
·中央空调节能系统的设计及实现
求职:电气维护(大学专科、技师)
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:工程设计(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
施奈德的Altivar 38变频器开机后电流上不去,不知道是何原因,检查不出来,请各位大虾帮帮忙啊,谢谢!
以下是关于《施奈德变频故障求助》论题的回复(共10篇)
回复时间:2004/12/5 9:38:00
支持(362) | 反对(338)
回复:我已经修好啊 原来是继电器不好啊.变频器一直工作在串有启动电阻的状态.所以电流输出不足,才会这样啊.
原来是继电器不好啊.变频器一直工作在串有启动电阻的状态.所以电流输出不足,才会这样啊.
回复时间:2004/9/24 20:10:00
支持(563) | 反对(434)
回复:测量电压 变频器运行时是不是频率到几HZ到十几HZ显示器上开始闪烁,频率开始下降。
变频器运行时是不是频率到几HZ到十几HZ显示器上开始闪烁,频率开始下降。
回复时间:2004/8/22 21:19:00
支持(318) | 反对(537)
回复:可以和施耐德提的, 这些问题你都可以和施耐德提的, 他们有工程师会和你解决。 要联系电话吗?你也可以在网络上登陆他们的网站的。 这点可能是那么多过外厂家作得最完备的服务的了。
这些问题你都可以和施耐德提的, 他们有工程师会和你解决。 要联系电话吗?你也可以在网络上登陆他们的网站的。 这点可能是那么多过外厂家作得最完备的服务的了。
回复时间:2004/8/22 21:00:00
支持(290) | 反对(524)
回复:问 是电流上不去还是频率上不去,如果频率上去,电流上不去是查测问题,如频率上不去,可看一下参数:最高频率,用操作面板调频,起动,如果还上不去可能是主板问题了
是电流上不去还是频率上不去,如果频率上去,电流上不去是查测问题,如频率上不去,可看一下参数:最高频率,用操作面板调频,起动,如果还上不去可能是主板问题了
回复时间:2004/8/21 16:10:00
支持(541) | 反对(320)
回复:我只搞过ATV58,以下所述不知是否对你有用 1。内部电源不可与外部电源串通,最好不用内部电源 2。主要参数设置:LSP(最低频率),HSP(最高频率)ACC(加速时间),dEC(减速时间) 3。检查LI3,LI4的设置,如为NST,就改为NO
1。内部电源不可与外部电源串通,最好不用内部电源 2。主要参数设置:LSP(最低频率),HSP(最高频率)ACC(加速时间),dEC(减速时间) 3。检查LI3,LI4的设置,如为NST,就改为NO
回复时间:2004/8/11 22:00:00
支持(332) | 反对(1661)
回复:我是新手 电机启动了,频率也上去了,没有电流么?? 那么负载的情况怎么样啊 ??? 如果没有问题,变频器的互感器是不是正常??? 就是检测电路
电机启动了,频率也上去了,没有电流么?? 那么负载的情况怎么样啊 ??? 如果没有问题,变频器的互感器是不是正常??? 就是检测电路
回复时间:2004/8/8 16:08:00
支持(355) | 反对(311)
回复:频率给定值没给吧 频率给定值没给吧
频率给定值没给吧
回复时间:2004/8/9 8:56:00
支持(413) | 反对(524)
回复:已经给了频率给定值了 已经给了频率给定值了
已经给了频率给定值了
回复时间:2004/8/13 16:30:00
支持(292) | 反对(550)
回复:回复 如果说参数设置正确的话,可以看一下频率给定正负极性反没反呀!
如果说参数设置正确的话,可以看一下频率给定正负极性反没反呀!
回复时间:2008/1/8 10:30:00
支持(332) | 反对(277)
原来是串有启动电阻.
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
Motor Powe
Baldor电机 C
Copley驱动器X
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳