我用的是西门子mm440 的变频器,已经正常使用了10个月时间,但是最近常出现f0002 过电压故障,恢复出厂设置以后重新设置,还是不能排除故障,外部线路没有问题!995 |
|
以下是关于《995,西门子mm440变频器的故障》论题的回复(共9篇) |
|
回复:995,西门子mm440变频器的故障
先检查使用条件是否变化。如果是IGBT高频整流,则一般不是电网的因素引起该报警,如果接通电源就出现报警,可以先测量直流母线电压,如果偏高,就应该检查直流电压反馈直流线路,常见故障为分压电阻开路,这些电阻在电路板上很好找,一般为1兆欧的几个电阻。
|
|
|
回复:西门子mm440变频器的故障
如果你用于回馈制动,应接制动电阻,并设置参数。如已经这样做,检查一下直流回路电压,如果超过600伏,则为正常报警,否则为误报,回修吧!再有问题明天吧!
|
|
|
回复:西门子变频器差
它的IGBT电压余量不够,电网波动一大就烧掉了,建议使用三菱的.
邮箱:cruel_king@sina.com
|
|
|
回复:故障更严重了!
现在我的变频器已经不能工作了,一开机就是f0002故障!那位救救我!
|
|
|
回复:三菱变频器问题多
监测电网电压是否正常?如果正常,则需更换。
|
|
|
回复:正常
电网电压正常的,现在已经准备将变频器发往北京总部修理!
|
|
|