注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 安装维修

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:plc2009 发表时间:2006/11/15 15:54:00  

 

 本栏论题: 常见变频器故障原因分析  [1593]

    常见变频器故障原因分析
    过电流跳闸的原因分析
    (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
       主要原因有:
       1)负载侧短路
       2)工作机械卡住
       3)逆变管损坏
       4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
    (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
       可能的原因有:
       1)升速时间设定太短
       2)降速时间设定太短
       3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
       4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
    电压跳闸的原因分析
       (1)过电压跳闸,主要原因有:
       1)电源电压过高
       2)降速时间设定太短
       3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
       a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
       b.放电支路发生故障,实际并不放电
       (2) 欠电压跳闸,可能的原因有
       1) 电源电压过低
       2) 电源断相
       3) 整流桥故障
    电动机不转的原因分析
       (1)功能预置不当
       1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
       2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置
       3)其他的不合理预置
       (2)在使用外接给定时,无起动信号
       (3)其它原因:
       1)机械有卡住现象
       2)电动机的起动转矩不够
       3)变频器的电路故障
   
   
    更多内容下载请登陆:http://www.plc2008.com 电邮件:plc808@163.COM

以下是关于《常见变频器故障原因分析》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/24 9:31:00

支持(404) | 反对(358)

 

    送钱了,送钱了,易展成立五周年,50万大派送!官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳