发表人:wgq1981 发表时间:2006/5/2 10:44:00  

 

 本栏论题: 请问各位有关变频器热元件误动作的问题  [1822]

    我这里有一台变频器长期运行在15-27HZ,在运行中其外接的热元件经常跳,而变频器本身的热保护并未动作。外接热保护为120%的额定电流,而变频器的热保护为100%,变频器用的是三肯的,我想请问各位大虾是否为热元件误动作,如果是的话,什么导致其误动作的,如何解决这一问题?

以下是关于《请问各位有关变频器热元件误动作的问题》论题的回复(共3篇)

回复人:wgq1981 

 回复时间:2006/6/18 22:23:00

支持(283) | 反对(327)

 

    回复:请问各位有关变频器热元件误动作的问题

    该变频器用于双网洗浆机,由于工艺原因不能提高频率。现以能肯定不是误动作。而且我发现该设备用的是一台普通电机(由于设备原因),现更换变频电机后至今已未出现热元件动作。故障虽已排除,但原理不明,不知哪位高手能予以解释,最好详细些。

回复人:松波 

 回复时间:2006/6/6 12:54:00

支持(301) | 反对(467)

 

    回复:请问各位有关变频器热元件误动作的问题

    谐波电流造成的,整定大一挡既可

回复人:qucanhua 

 回复时间:2006/6/5 11:31:00

支持(360) | 反对(381)

 

    回复:请问各位有关变频器热元件误动作的问题

    我想问一下你用在那种设备上,能不能把传动部分改一下,把频率调高一点,就可以了,因为频率低电压也低电流就大了,这不是误动作。