 本栏论题: 东元变频器故障  [2220]

    请教各位老师傅:使用中的一台东元7200MA变频器(2.2KW)出现故障过电流,所带的是一台脚踏式可倾开式压力机普通1.1三相电机。调整至较高频率时,运转几次后就出现故障过电流,基本可以确认无说明书上几种问题,那还有哪些可能?谢谢!!

以下是关于《东元变频器故障》论题的回复(共3篇)

回复人:4667686 

 回复时间:2006/12/22 23:11:00

支持(498) | 反对(544)

 

    回复:东元变频器故障

    根据你说的过流故障,主要输出电压设置不对,超过工频时,电压设置一定要低于电机额定电压,因为变频器输出不是正弦波,而是接近方波。如果设置电压等于电机額定电压,必然会出现过流故障。

回复人:AKCMZJH 

 回复时间:2006/10/9 22:15:00

支持(378) | 反对(468)

 

    回复:东元变频器故障

    多谢!
    所带的只是一台普通电机,没有编码器,变频器输出监视也没有指示过电流。
    请多指教!

回复人:dajiao848 

 回复时间:2006/10/9 12:54:00

支持(497) | 反对(412)

 

    回复:东元变频器故障

    你所在得电机是不是带编码器得
    带得话可以检查是不是编码器出了问题
    是不是显示得是输出电流过大??