发表人:龙行客 发表时间:2007/3/26 12:21:00  

 

 本栏论题: 空气压缩机能否用变频控制  [1694]

    各位大侠:我单位有一台富士5000P9S 55KW变频器想控制37KW空气压缩机(8极电机)能否实现。请各路高手指点

以下是关于《空气压缩机能否用变频控制》论题的回复(共5篇)

回复人:小坡 

 回复时间:2007/4/5 21:12:00

支持(581) | 反对(423)

 

    回复:空气压缩机能否用变频控制

    完全可以!!

回复人:yth1010101 

 回复时间:2007/4/5 19:13:00

支持(331) | 反对(379)

 

    回复:空气压缩机能否用变频控制

    可以,我们都做过,你的用气变化周期怎样?

回复人:qinfeng 

 回复时间:2007/4/25 21:19:00

支持(498) | 反对(396)

 

    没有问题

回复人:yinxin 

 回复时间:2007/7/18 10:45:00

支持(357) | 反对(403)

 

    一般的空气压缩机(活塞式)要求0背压启动,并启动电流很大,如果用变频器,要考虑一种极限情况,在一段时间用气量为0,为保持压力恒定,就需降低频率,如果一直降下去,到了0HZ,当气压下降时电机需再从0HZ启动就不可能了。我认为需限制频率下限。并在压力上限时关闭进气阀门。防止压力继续上升。

回复人:liaoxibei 

 回复时间:2014/1/18 23:54:00

支持(210) | 反对(227)

 

    很可以的,节能改造吧