发表人:匿名 发表时间:2001/12/28 20:02:00  

 

 本栏论题: 在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决   [46548]

    
   

以下是关于《在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决 》论题的回复(共54篇,分4页显示)

 共4页  第1页   末页   下一页   

回复人:mjeh 

 回复时间:2006/7/14 22:13:00

支持(1205) | 反对(1085)

 

    回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决

    如是直流电路可在继电器的负载端并上续流二极管,如是交流电路你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧,可在继电器的负载端并上阻容吸收电路。你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧.

回复人:柏杨青青 

 回复时间:2006/7/14 14:26:00

支持(1053) | 反对(1183)

 

    回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决

    负载如是直流电可在继电器的负载端并上续流二极管,如是交流电路,可在继电器的负载端并上阻容吸收电路,如是控制220VAC电流5A以下可有333K耐压1000的电容和100欧姆0.5w的电阻串联后并联在负载端。其实触点打火在一般情况下是负载电流较大引起的,可适当升级使用。就看寿命长短了。如不考虑电磁信号干扰可不加吸收电路。
   

回复人:ebook 

 回复时间:2006/6/25 15:53:00

支持(1245) | 反对(1397)

 

    回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决

    看看你的中间继电器控制的是什么?如果有线圈的话最好检查一下.不然你有的换继电器了,还有就是工作不稳定你应该也知道吧

回复人:青龙居士 

 回复时间:2006/5/4 17:07:00

支持(1621) | 反对(1534)

 

    回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决

    是不是容量小还是接线端松动,建议选择大容量的继电器或者紧固线头

回复人:hgr77528 

 回复时间:2006/4/13 3:26:00

支持(1169) | 反对(1133)

 

    回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决

    我个人认为,用中间继电器已经落后了,首先中间继电器的体集大,占用空间也大。其次是寿命短,机械及电气的寿命不太理想。我个人建议使用固态继电器(无触点开关),它体积小巧,无触点,无噪音,无火花,寿命长,免维护等优点,只是价格比中间继电器略贵些。

回复人:罗宾 

 回复时间:2006/2/9 10:26:00

支持(1142) | 反对(1113)

 

    回复:中间继电器触电打火

    1.周围环境是否含有金属粉尘。
    2.如果打火现象不严重,不影响工作就别深究了。
    3。负载并连150K电阻和0.033UF电容。

回复人:dan506 

 回复时间:2006/2/8 22:05:00

支持(1180) | 反对(1248)

 

    回复:这个没问题

    这个是正常的现像

回复人:ydsildh 

 回复时间:2006/2/8 16:43:00

支持(1412) | 反对(1241)

 

    回复:!!!!

    1.周围环境是否含有金属粉尘。
    2.如果打火现象不严重,不影响工作就别深究了。

回复人:qiuzhigang 

 回复时间:2004/4/27 9:49:00

支持(1046) | 反对(1095)

 

    回复:看一下,可能会有帮助!

    小型中间继电器可靠性与选用问题的研究
   
    吴义彬 游廷光 刘正国 徐金虎
   
    摘要: 针对如何合理选用小型中间继电器,切实提高电力自动化装置现场运行可靠性问题,按电力自动化装置实际运行情况要求对部分小型中间继电器进行系列对比摸底试验,并根据试验情况与结果,提出实际选用时必须考虑的原则以及几个典型问题的解决办法。
    关键词: 小型中间继电器; 可靠性; 负载能力
   
    0 引言
      小型中间继电器对电力系统自动化装置的现场运行可靠性至关重要。如何恰当选择、合理使用小型中间继电器,如何强化“小型中间继电器”设计、制造、筛选工作,切实提高小型中间继电器固有可靠性,是摆在电力系统自动化装置制造、运行单位及小型中间继电器制造厂商面前的紧迫课题。为此,按照电力系统自动化装置制造单位意见,力求尽可能模拟自动化装置实际运行情况要求,对部分小型中间继电器进行了一系列对比摸底试验研究。
   
    1 系列产品对比摸底试验
    1.1 被试继电器的分组及编号
      第一组 1~6号 国产 金属罩密封类继电器(型号 JHX-1M/A-2Z 024,可代表JRX-31M,JZX-29M,JMX-13M)
      第二组 1~6号 进口 塑料封装类继电器
      第三组 1~6号 进口 塑料封装类继电器
      第四组 1~6号 进口 塑料封装类继电器
      第五组 1~6号 进口 塑料封装类继电器
    1.2 试验情况与基本结果
      全部被试样品进行了外观检查、线圈电阻、功能试验、触点接触电阻、时间试验(①是按额定激励值激励;②是按80%额定激励值激励)、介质耐压、绝缘电阻、线圈温升、高温、低温、高低温循环、稳态湿热、负载能力(AC 220 V时3 A,5 A,8 A)共13项对比试验,基本结果介绍如下。
    1.2.1 高温对比试验
      温度70±2 ℃,线圈加DC 24 V激励,保持2 h后箱内测试吸合、释放值时:
      第五组 6号产品动作值为20.5 V,大于最大值19.2 V,不合格。
      其余样品均合格通过。
    1.2.2 稳态湿热对比试验
      温度40±2 ℃,相对湿度(95±3)%,保持96 h,箱外测试介质耐压与绝缘电阻试验中:
      第五组 2号产品样品绝缘电阻<25 MΩ,介质耐压击穿,不合格。
      其他样品均合格通过。
    1.2.3 负载能力对比试验
      温度40±2 ℃,相对湿度(95±3)%,触点切换负载电压AC 220 V,电流由低到高依次做3 A,5 A,8 A各1 000次切换试验,切换频率为30次/min,试验中:
      第四组 产品只通过3 A,1 000次试验,做5 A负载时4号、5号产品触点开路失效,且4号产品外观变形,3号产品耐压试验击穿。8 A负载试验未进行。
      第五组 3A,1 000次试验通过,5 A,1 000次试验中,1号、2号触点粘死失效且外观变形,4号、5号、6号耐压击穿失效。
      其它样品均合格通过。
    1.2.4 结论
      第一、二组被试继电器全部顺利通过13项对比摸底试验,且在时间试验中,按80%额定值激励时的动作、复归时间均在原产品标准所规定的正常值范围之内合格通过;在负载能力试验中,全部通过恶劣环境条件(40±2 ℃,(95±3)%相对湿度环境)下AC 220 V的3 A,5 A,8 A各1 000次接通、断开爬高试验。
      第一组(国产)和第二组(进口)被试继电器性能优良,可推荐为优先选用产品。
   
    2 继电器承受DC 220 V阻性负载能力试验
      鉴于电力系统自动化装置多数选用小型中间继电器触点直接切换DC 220 V负载。因此,试验认证各种小型中间继电器实际切换DC 220 V负载的能力,对提高小型中间继电器现场实用可靠性尤为重要。为此,对各类继电器产品统一按下列规范进行一系列对比摸底试验。
    2.1 试验技术要求
      环境条件:正常试验室环境条件;
      负载性质:阻性;
      触点开路电压:DC 220 V;
      触点负载电流:即从0.4 A,104次开始做起,如顺利通过,再依次按0.5 A,104次;0.6 A,104次;0.7 A,104次;……,逐一进行爬高试验,直至失效终止。
    2.2 基本结果
       JAG-5舌簧继电器承受DC 220 V负载的能力最强。
      JHX-1M(含JRX-31M,JZX-29M,JMX-13M),JHX-2F,JHX-3F与改进后的JZX-39F均可承受DC 220 V,0.5 A以上的负载,对产品标准所规定的DC 220 V,50 W负载而言,具有超过2倍规定负载的过负载能力。
   
    3 合理选用小型中间继电器
      面对纷繁复杂的现代继电器产品,如何合理选择、正确使用,是直接影响整机性能与实用可靠性的至关重要的课题,当然也是整机设计、研制人员密切关注并且必须优先解决的实际问题。
      鉴于电力系统自动化装置在运行过程中的特殊性,以及万一发生事故后果特别严重,要做到合理选择,正确使用,就必须充分研究分析整机“相应”的实际使用条件与实际技术参数要求,按照“价值工程原则”,恰如其分地提出入选继电器产品必须达到的技术性能要求。具体说来,大致可按下列要素逐条分析研究,确认所要求的等级以及量值范围。
    3.1 气候应力作用要素
      主要指温度、湿度、大气压力(海拔高度)、沿海大气(盐雾腐蚀)、砂尘污染、化学气氛和电磁干扰等要素。
      考虑电

回复人:hebobohe 

 回复时间:2007/3/20 15:49:00

支持(1192) | 反对(1160)

 

    回复:看一下,可能会有帮助!

    更换成大容量的继电器.

回复人:qiuzhigang 

 回复时间:2004/4/27 9:43:00

支持(1197) | 反对(1190)

 

    回复:不要紧

    属于正常现象,时间久的话。更换继电器就OK了!

回复人:zhangyl79 

 回复时间:2004/4/22 15:28:00

支持(1127) | 反对(1093)

 

    回复:据负载而定

    如是直流电路可在继电器的负载端并上续流二极管,如是交流电路,可在继电器的负载端并上阻容吸收电路。

回复人:肥仔精 

 回复时间:2004/4/16 0:18:00

支持(1124) | 反对(1148)

 

    回复:最好的方法是用大一点的中间继电器,或者改用和泉或施耐德的。。

    最好的方法是用大一点的中间继电器,或者改用和泉或施耐德的。。
    佛山市正大机电配套有限公司是佛山市正大机电集团公司子公司,其集团公司下还有正大机电轴承公司、正大设备工程公司、正大机电投资公司。本配套公司在广东东莞、顺德分别设有分公司,在广东中山、肇庆、江门还设有办事处,是广东省目前最大的机电设备配套公司,是广东省佛山市三菱、LG、施耐德一级代理,业务遍布珠江三角洲,现诚征全国各地三菱、LG、施耐德、富士等品牌变频器、PLC的分销商,终端客户。本公司除代理各进口品牌电气外,还经销、代理电机(广东江门红菱、江晟、信源等)、减变速机(珠江、星光、南洋、红菱等)、轴承(洛阳、哈尔滨、瓦房店、FS、东莞TR、NSK、SKF等)、真空泵(肇庆等)、水泵(佛山水泵厂等)、风机(南方、珠江等)、空压机(亚特拉斯等)、气动元件(亚德客、山耐司、SMC、肇庆方大、裕华等)等各种机电产品,为陶瓷厂、陶机厂、塑机厂、轻工业机械配套厂等提供机电工程配套、工业生产设备自动化技术改造工程、维修、咨询服务。欢迎来人来电订购产品或咨询。
   
    联系人:孙永祥先生
    手提电话:13600301000
    公司电话:0757-83961533
    传真:0757-83961226
    公司网页:www.zdjd.com
   
    在广佛高速公路佛山路段入口及顺德大良容桂路口均有我公司大型广告牌
   
   
   

回复人:翟东云 

 回复时间:2004/4/14 23:01:00

支持(1239) | 反对(2187)

 

    回复:讨论

    可以用双向可控硅采用无触点开关。

回复人:qhzhlcs 

 回复时间:2004/2/23 12:42:00

支持(1125) | 反对(1132)

 

    回复::在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决

    可以调整触点位置,

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳