发表人:liuei 发表时间:2003/2/27 15:44:00  

 

 本栏论题: 高手请帮忙,电机正反转时间控制  [15341]

    我有一台电机要正转30秒,停30秒,反转30秒,停30秒这样反复工作,现我有几个中间继电器和一个时间继电器,我试了好多天也没有办法把它们组成一个控制回路,有哪位高手能帮帮我吗?

以下是关于《高手请帮忙,电机正反转时间控制》论题的回复(共36篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:sunxs1973 

 回复时间:2005/7/9 16:58:00

支持(635) | 反对(426)

 

    回复:可以实现

    可以实现,但时间继电器要选择工作停止时间都可调的。不过线路有点麻烦。
    你们见过一个时间继电器完成电机六极加速的控制吗?道理是一样的,在港口起重机上常用。

回复人:usabush 

 回复时间:2005/7/6 16:57:00

支持(308) | 反对(254)

 

    回复:用PLC

    建议你买一块最便宜的PLC也就几百元钱 写个程序就OK了 用传统的东西太复杂了 我们厂子里的星三角启动都是用的PLC 为什么??就因为接线简单阿 反正都是厂子里面出钱

回复人:我不是高手 

 回复时间:2004/4/24 22:09:00

支持(427) | 反对(1120)

 

    回复:去看看中级工的考试题上边有

    去看看中级工的考试题上边有例题一样的

回复人:我不是高手 

 回复时间:2004/4/24 21:46:00

支持(333) | 反对(388)

 

    回复:其实很简单

    去看一下中级电工考试题光盘上面有

回复人:过来人 

 回复时间:2004/4/23 11:05:00

支持(252) | 反对(280)

 

    回复:有现成产品

    到电器商场看看,有现成产品。向你推荐一种。体积与一个20A接触器差不多,价格不贵(<200元)。
    JZF系列电动机正反转自动控制器。这种产品有多种规格可供选择。停车时间可能不够,可以与供应商商量改改。

回复人:独行 

 回复时间:2003/8/28 2:31:00

支持(337) | 反对(386)

 

    回复:你好

    如果你只有几个交流继电器与中间继电器和一个时间继电器的话,肯定做不了,那只是一个开环,不成的,

回复人:fennyzhang 

 回复时间:2004/2/12 15:55:00

支持(310) | 反对(735)

 

    回复:use hardware or software(plc)

    If you know Plc programing,you write programing first,then see use how many relay and timer relay.the idea is the best.i try many times,good!
    But you do not know Plc programing,i do not know how to do.

回复人:hhulgf 

 回复时间:2003/8/27 0:40:00

支持(289) | 反对(294)

 

    回复:要看你控制正反转的时间长短了,时间继电器、PLC or 单片机都可考虑

    要看你控制正反转的时间长短了:
    时间继电器的参数满足要求用两个时间继电器最简单,
    不然的话,可以考虑用 PLC or 单片机 。

回复人:老ω 

 回复时间:2003/8/25 18:59:00

支持(433) | 反对(333)

 

    回复:一种方法

    用一片CD4017接成四态循环计数器,时间继电器作时间基准接入CP端,在四个输出端中的两个(各隔一个端子)控制正、反继电器(需互锁),成本低,容易实现。

回复人:hxjhxj 

 回复时间:2003/8/25 12:27:00

支持(329) | 反对(517)

 

    回复:一个时间继电器不够!

    一个时间继电器不够!

回复人:feng_von 

 回复时间:2003/7/29 17:50:00

支持(235) | 反对(258)

 

    回复:我的建议

    我支持用LOGO!这样你就不用考虑如何的简化电路了。呵呵。用继电器和时间继电器 也可以,就是得算计着电路的如何简单了。

回复人:zhuchongji 

 回复时间:2003/8/2 20:35:00

支持(309) | 反对(569)

 

    回复:啊!

    你可以用步进电机啊,非常容易控制的。用单片机的定时器中断!

回复人:风再起 

 回复时间:2003/7/12 5:59:00

支持(1066) | 反对(357)

 

    回复:太简单了

    用logo 或用easy都可以,
    费用也贵不了多少,如果电路要求不是很稳定或者要省钱的话,多加个时间
    继电器就可以了

回复人:liguozan 

 回复时间:2003/6/29 21:57:00

支持(291) | 反对(475)

 

    回复:用力控程序加个PLC就很好看

    乁

回复人:cji 

 回复时间:2003/6/30 11:11:00

支持(366) | 反对(312)

 

    回复:你用百亿次超级计算机岂不更好,很简单的问题越说越离谱了!!!

    

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳