作业指导书(专为电容式差压变送器)
1、 作业名称
在线差压变送器测量系统故障检查
2、 作业法规、标准、依据、规章
2.1、 领取相关工艺人员开出的“锦州石化公司检修施工作业票”;
2.2、 QG/JSH 20.04~2002 厂院工作场所安全规定;
2.3、 QG/JSH 20.9~2002 防火防爆管理标准;
2.4、 QG/JSH 20.9~2002 防毒安全规定;
2.5、 仪表人员操作规章。
3、 作业准备
3.1、 材料设备
准备手持终端(275或更高的版本)、万用表、信号发生器。
3.2、 机具工具准备
螺丝刀、6寸及8寸活扳手各一把
3.3、 人员准备
2人或2人以上(一人负责安全)
4、 作业程序
4.1、确定故障现象。
4.2、检查一次表
检查方法及步骤:利用万用表毫安档测量二次仪表输入信号通道的信号,如果一次仪表正常,则测量信号在4~20mA范围内,往后进行4.2.1,否则进行4.2.2。如果信号回路断线,以上的检查结果是不可信的,因此,要进入现场就地测量一次仪表输出信号。
4.2.1、一次仪表正常,检查二次仪表。
4.2.1.1、检查仪表盘后接线端子的接线是否松动,有无断线。
4.2.1.2、检查仪表自身接线正确否,与接线端子接线是否对应。
4.2.1.3、检查仪表供电是否正常。
4.2.1.4、若测量信号直接引入DCS系统,则:
4.2.1.4.1、检查安全栅端信号接线端子。
4.2.1.4.2、检查安全栅。
检查方法及步骤:利用万用表的直流电压档测量其两端压降,如果压降过大则说明安全栅已坏(一般不超过2~3V)。
4.2.1.4.3、检查DCS通道。
检查方法及步骤:利用DCS系统的功能将该检测点设置为手动,并手动设定给定信号。在I/O卡的输出通道上利用万用表测量其输出信号,如果测量值与给定值相符,则说明通道正常,否则,通道坏。
4.2.1.4.4、检查DCS相关测量点参数设置。
4.2.2、一次仪表故障,检查调节阀开度。
检查方法及步骤:找到一次仪表后的调节阀,用肉眼观察阀的开度指示器,并用信号发生器测量其反馈信号。如阀开度大,则进行4.2.2.1。若开度为零,进行4.2.2.2。
4.2.2.1、阀开度大,仪表原因造成。
4.2.2.1.1、检查引压管路。
4.2.2.1.1.1、引压道管泄漏或堵塞,使差变输出不准。如果引压管堵塞进行4.2.2.1.1.1.1,引压管泄漏则进行4.2.2.1.2。
检查方法及步骤:应检查各连接头和焊口有无泄漏。检查时应仔细,如被测介质为气体,特别是被测介质为轻油时(因为他们极易在大气中蒸发)。如果引压导管堵塞,可通过放空阀或变送器的放空堵头检查。利用扳手将放空阀打开少许,观察有无液体连续排出,如果没有,则说明引压管堵。
4.2.2.1.1.1.1、引压管堵,引压管中汽、液共存,使差变输出不准。
检查方法及步骤:检查导管安装是否正确,有无集气或集液的地方,如有则加装集气或冷凝器。但一般来说,这种情况不大可能出现,因为仪表输出不是时高时低,而总是偏低。对于带有拌热保温的引压管路(如测量介质为重油时),仔细查看拌热保温正常否,电加热器是否正常。利用扳手将引压室的放空堵头打开进行放空,同时仔细观察有无气体排出。然后关上放空堵头,观察差变是否恢复正常。
4.2.2.1.1.1.2、引压管内的迁移液被排掉,使差变输出不准。
检查方法及步骤:利用扳手将正压室(或负压室)的放空堵头稍微打开,观察有无液体排出。然后关闭放空堵头,并观察差压变送器有无变化。
4.2.2.1.1.1.3、引压管上的放空阀有少量泄露,使输出不准。
4.2.2.1.2、差变本身故障。
4.2.2.1.2.1、引压管接反,使输出跑零下。
检查方法及步骤:仔细观察引入高低压室的引压导管,正确的接法是:流体流入接正压室(高压室外壳上标有“+”或“H”),流体流出引入负压室(低压室外壳上标有“-”或“L”)。
4.2.2.1.2.2、三阀组中的平衡阀关不严,有少量泄漏,使输出不准。
检查方法及步骤:在仪表运行时,将三阀组中的高低压阀关死,如果平衡阀有漏,则输出不停地缓缓下降,直至为零,否则仪表输出应保持不变。在仪表运行时,利用阀扳手将三阀组中的高低压阀关死。首先,观察平衡阀有无外漏。其次,观察仪表盘示数是否不停地缓缓下降,直至为零。如果是则确定为内漏。
4.2.2.1.2.3、由于受环境温度、电缆绝缘及强电场等的干扰,差变输出不准。
检查方法及步骤:检查该仪表是否处于高温环境或大功率电机等强磁场环境下。查找整条线路,如信号电缆与动力电缆靠得太近则进行适当处理。利用兆欧表测量信号电缆绝缘性能。将“线”端(L端)接电缆芯线,“地”端(E端)接电缆外皮,“屏”端(G端)接绝缘层。以均匀、额定的转速转动兆欧表的手柄,则兆欧表的指针会指示一定的刻度,待一分钟时,读取表针所指示的电阻值。
4.2.2.1.2.4、测量膜盒故障,使差变输出值不变或为零。
检查方法及步骤:对于维护人员直接检查敏感元件好坏是无法进行的,只能检查外观。关掉引压一次阀。卸下差变下部的4个固定螺栓,打开膜盒,外观有无异常,有无硅油泄漏,用手轻压隔离膜片,弹性是否较好 |