发表人:cuirh 发表时间:2005/5/20 17:03:00  

 

 本栏论题: rs-485的解决方案  [1916]

    rs-485经常被烧,该怎么解决,各位仁兄多多支持啊!

以下是关于《rs-485的解决方案》论题的回复(共5篇)

回复人:zgh-wyl 

 回复时间:2005/5/22 8:34:00

支持(812) | 反对(481)

 

    回复:rs-485的解决方案

    最好是花时间找一下,看是什么原因导至RS485损坏.

回复人:williams 

 回复时间:2005/5/21 16:43:00

支持(319) | 反对(481)

 

    回复:选择好的产品阿!

    比如说选择带光隔保护的产品阿,像moxa的工业级的产品阿

回复人:cuirh 

 回复时间:2005/5/24 12:18:00

支持(224) | 反对(425)

 

    回复:rs-485的解决方案

    是在485输入加?还是在485输出加光电隔离呢?

回复人:williams 

 回复时间:2005/5/24 14:30:00

支持(247) | 反对(274)

 

    回复:RS485

    一般都在本地设备485加光隔了(另一端设备已经成行了),为了更安全就两边设备都加好了,

回复人:nc006282 

 回复时间:2012/11/25 18:53:00

支持(333) | 反对(187)

 

    呵呵