发表人:初学者 |
发表时间:2005/9/27 17:21:00 |
|
|
| 本栏论题: |
热过载继电器常开常闭点怎么使用? [5390] |
|
以下是关于《热过载继电器常开常闭点怎么使用?》论题的回复(共11篇) |
|
回复:热过载继电器常开常闭点怎么使用?
KZ微机低压电动机保护器(优惠价:295元/含税)
该保护器可取代全国98%以上厂家的电动机保护器产品。
该保护器通过3C认证及电磁兼容性认证,质量稳定可靠。
了解技术参数可点击http://www.kuixing.net/k/k.doc下载产品说明书及价格表。
|
|
|
回复:一个过载信号,要根据现场情况使用
一个过载信号,要根据现场情况使用。电机控制,可以切断电机接触器。
|
|
|
回复:一个过载信号,要根据现场情况使用
1、可接切断接触器线圈电源。
2、可接过载指示灯。
可根据实际情况确定!
|
|
|
回复: 热过载继电器常开常闭点怎么使用?
把共同端并起来,常闭点接控制电路主线,常开点接过载指示灯就好了。
|
|
|
回复: 热过载继电器常开常闭点怎么使用?
常开点接过载指示灯的话,只要停机指示就显示.应该是常闭点控制主接触器,常开点串接受停止按钮控制的中间继电器的常(开)闭点实现过载报警.
|
|
|
控制电动机做过载保护用的话,长闭触点一般串在控制回路上.
|
|
|
热过载继电器常闭触点一般用来控制接触器线圈,常开点一般用来作为报警使用
|
|
|
热过载继电器常闭触点串联到接触器线圈,当热过载继电器动作即可将接触器断开,达到保护马达的目的。
|
|
|
工控行业的翘楚年年有!
倾囊相授多年PLC技艺的机会不常有!
详情加群:42366817
|
|
|