注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:dog619619 发表时间:2005/10/8 9:20:00  

 

 本栏论题: 保护接地和保护接零有什么区别?相对应的符号是什么?  [7956]

    请问:保护接地和保护接零有什么区别?相对应的符号是什么?
   

以下是关于《保护接地和保护接零有什么区别?相对应的符号是什么?》论题的回复(共4篇)

回复人:dog619619 

 回复时间:2005/10/10 10:43:00

支持(504) | 反对(472)

 

    回复:111

    保护接零与保护接地的区别是:它们的安全保护原理、系统的线路结构不同,为了限制漏电设备的对地电压,保护接零系统还采用了重复接地,而保护接地系统则无重复接地。保护接零与保护接地的相同之处有:它们都是防间接电击的措施,接线部位及对接地装置的要求是相同的。

回复人:kfybc79 

 回复时间:2005/10/10 8:18:00

支持(426) | 反对(343)

 

    回复:见解

    保护接地:是将设备外壳直接接入地线。由专门的接地线。
    保护接零:是将设备外壳直接接入零线。这种情况主要是针对零线是接地的。

回复人:dog619619 

 回复时间:2005/10/10 10:40:00

支持(388) | 反对(398)

 

    回复:保护接地与保护接零

    接地保护又常称为保护接地,就是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏而使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。 在中性点不接地的低压系统中,在正常情况下各种电力装置的不带电的金属外露部分,除有规定外都应接地。如:
    (1) 电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具的外壳。
    (2) 电力设备的传动装置。
    (3) 配电屏与控制屏的框架。
    (4) 电缆外皮及电力电缆接线盒、终端盒的外壳。
    (5) 电力线路的金属保护管、敷设的钢索及起重机轨道。
    (6) 装有避雷器电力线路的杆塔。
    (7) 安装在电力线路杆塔上的开关、电容器等电力装置的外壳及支架。
    低压电力网的电力装置对接地电阻的要求如下:
    (1) 低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过4欧。
    (2) 由单台容量在100千伏•安的变压器供电的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜大于10欧。
    (3) 使用同一接地装置并联运行的变压器,总容量不超过100千伏•安的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过10欧。
    (4) 在土壤电阻率高的地区,要达到以上接地电阻值有困难时,低压电力设备的接地电阻允许提高到30欧。
    为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为接零保护。在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护。 在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。
   

回复人:sean196981 

 回复时间:2009/11/5 21:27:00

支持(470) | 反对(474)

 

    长知识了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳