 本栏论题: 固态继电气的问题  [2172]

    请问:我用一只5A的交流负载的固态继电气接一只交流220V指示灯,但是在没给直流控制信号的情况下灯就微亮了,给上控制信号时灯完全亮.我觉得不给控制信号时,灯不应该亮的,就算微亮也不应该,请教各位这是怎么回事?

以下是关于《固态继电气的问题》论题的回复(共5篇)

回复人:hexing 

 回复时间:2006/1/22 18:43:00

支持(568) | 反对(348)

 

    回复:可以更具体一点好吗

    可以更具体一点好吗?如在会么地方

回复人:kaiyue 

 回复时间:2006/1/22 13:57:00

支持(289) | 反对(418)

 

    回复:零线带电了

    

回复人:jiangjun 

 回复时间:2006/1/22 16:08:00

支持(277) | 反对(373)

 

    回复:零线在某处断了

    零线在某处断了,检查零线

回复人:liu2004051 

 回复时间:2006/1/22 14:13:00

支持(501) | 反对(345)

 

    回复:零线没带电,我检测过了

    零线没带电,我检测过了

回复人:kaiyue 

 回复时间:2006/1/22 14:16:00

支持(238) | 反对(221)

 

    回复:我说的是感应电

    一般都是这样的,控制柜体上带电都能造成这样