发表人:cgh523 发表时间:2006/3/3 14:15:00  

 

 本栏论题: "电气接地"的讨论  [1819]

    在电力系统中有"TT接地系统"“TN接地系统”“IT接地系统”,还有“保护接地”、“重复接地”等
    在DCS系统中有“直流工作地”、“交流工作地”、“安全保护地”、“屏蔽接地”、“防静电接地”等
    在其它一些系统中还有许多的接地,谁能说得清楚这么多的接地的特点和应用吗

以下是关于《"电气接地"的讨论》论题的回复(共1篇)

回复人:sdfanyq 

 回复时间:2006/3/6 11:05:00

支持(213) | 反对(289)

 

    回复:"电气接地"的讨论

    TT方式供电系统
   
      TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。
   
      1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
   
      2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护。
   
      3、TT系统适用于接地保护占很分散的地方。
   