发表人:混凝土 发表时间:2006/3/28 20:34:00  

 

 本栏论题: 110KW的输送泵离变压器900米应该使用多大的电缆?  [3482]

    110KW的输送泵离变压器900米应该使用多大的电缆?

以下是关于《110KW的输送泵离变压器900米应该使用多大的电缆?》论题的回复(共5篇)

回复人:晓良 

 回复时间:2006/4/1 20:47:00

支持(423) | 反对(626)

 

    回复:110KW的输送泵离变压器900米应该使用多大的电缆?

    75mm2的铜线就足够大了,但费用太高了。
    偶建意你用150mm2的铝线引到附近(作个配电箱,反正打混凝土还有别的设备要用),再用一段50mm2的铜电缆引到输送泵去。
    再弄两电容补偿一下就很好用了。
    有110KW的输送泵吗?我以前都是用75KW的电机。

回复人:混凝土 

 回复时间:2006/4/2 13:12:00

支持(406) | 反对(622)

 

    回复:110KW的输送泵离变压器900米应该使用多大的电缆?

    我现在使用的是50和95的两条铝线,空载可以启动,就是一开始泵送(空泵)接触器就跳了。电容补偿怎么弄的能否说的明白些。

回复人:yufeng 

 回复时间:2006/4/3 8:36:00

支持(486) | 反对(368)

 

    回复:110KW的输送泵离变压器900米应该使用多大的电缆?

    加个空开将两个容量为30kvar的电容与电源并联运行,应该差不多了。

回复人:晓良 

 回复时间:2006/4/3 22:54:00

支持(493) | 反对(543)

 

    回复:110KW的输送泵离变压器900米应该使用多大的电缆?

    上面这位兄弟说的没错!
    补充一点直接接在输送泵的电源空开上也行!
    兄弟我的`QQ513252487
    加我,以后我有事可以请教你。

回复人:lsh3213 

 回复时间:2008/7/11 21:26:00

支持(487) | 反对(434)

 

    http://hi.baidu.com/lsh3213 说价格最低也许你不信,不过比过之后,你就知道了,我公司的优势在哪,包括健全的物流体系,不信,你可以给鄙人来个电话,将不让你所望
    你可以给我来个电话,绝对都是正品,上海福大自动化科技有限公司,施耐德一级代理商,不存在任何假货问题,用人格担保 13795447976 林先生

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳