发表人:西门子变频器技术服务 发表时间:2015/3/25 13:25:00  

 

 本栏论题: 当电机额定转速超过9999RPM时,如何设置电机转速值?  [1653]

    由于变频器只有4位LED显示,因此所能显示的最大值为9999RPM,当电机额定转速超过9999RPM时,必须先进行转换,请参考如下具体实例说明。
    例如:
    电机额定频率=400HZ
    电机额定转速=11500RPM
    步骤1:计算电机的滑差
    对于额定频率为400HZ的电机,其同步转速为12000RPM,而电机的额定转速为11500RPM,
    因此:
    滑差=同步转速-额定转速=12000-11500=500RPM
    步骤2:计算在变频器的参数(电机转速)中输入的值
    由于所能设定的最大值必须小于9999,因此必须首先将电机的同步转速进行转化,将同步转速除以2,3或4等。
    在上面的例子中,
    同步转速/2=12000/2=6000RPM
    用6000RPM-滑差转速=6000-500=5500RPM
    这样可以将5500RPM设定到变频器的电机转速参数中,注意此时电机的额定频率必须设定为400HZ。