发表人:西门子变频器技术服务 发表时间:2015/3/25 13:52:00  

 

 本栏论题: MM4变频器怎样设置定子电阻?  [645]

    有三种方法可以设置定子电阻值。如下:
    1. 设置P0340=1 或P3900=1/2来计算定子电阻。
    在快速调试模式下(P0010=1),设置P3900=1/2,根据电机的信息,可以自动计算定子电阻。阻值存储在P0350里。因此,一旦电机铭牌被正确设置后,设定P0340=1,将执行电机参数计算,定子电阻将存入P0350中。
    2. 用欧姆表人工测定定子电阻,阻值存入P0350中。
    3. 使用P1910来内部计算定子电阻。
    P1910 =0:不测量,采用P0350的值
    P1910=1:测量定子电阻,重写P0350的值
    P1910=2:测量定子电阻,不重写已经计算的值,采用P0350原来的值。
    一旦设定P1910=1/2,测量定子电阻,将产生A0541,提出警告:定子电阻的测量将在下一个ON命令时完成。