发表人:dgh1965 发表时间:2007/5/20 21:15:00  

 

 本栏论题: 求教!松下变频器维修  [1358]

    各位大侠!
    我有一台老型号M1D松下变频器,是帮忙给朋友修的,拿来时故障显示OC过流,检查后发现IGBT模块已烧坏一只IGBT管(GW)CE间短路,更换后上电又报OC,拆卸检查还是IGBT的GW通道CE间短路,我检查给通道的驱动电路没发现有问题,为了保险我更换了一对驱动三极管及相关的电阻电容并又换上一块IGBT模块,再次上电式机又报OC检查又是IGBT的GW通道CE间短路,我再次检查驱动电路还是查不出名堂,我把给通道(GW)一路断开后再式,一切正常,这时我测量各通道驱动三极管的B端电压时,GW的通道明显比其它5个通要高出一倍,我再测驱动三极管前面的驱动电路IR2132J的HO1的电压也比其它5个通道要高很多,但CPU信号输出到IR2132J的HIN1电压与其它5个通道一样,我更换IR2132J后式机故还是IR2132J的HO1通道电压偏高。现在这个输出这有4A的小变频搞的我头痛,我现在只有请教各位大侠帮忙指教了,谢谢了!我邮箱地址dgh19651@163.com。以上问题哪位高人赐教我万分感谢!

以下是关于《求教!松下变频器维修》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/8 21:02:00

支持(363) | 反对(323)

 

    易展五周年生日,祝福易展,领取红包!50万大派送,快来看看!详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:baigreen 

 回复时间:2011/4/17 13:48:00

支持(385) | 反对(364)

 

    不错