发表人:小军 发表时间:2003/3/14 22:36:00  

 

 本栏论题: 请问,这如何办?  [1439]

    这是咋回事??
    各位大大,我用三菱A500的22KW变频器。带工作台做上下运动,上升时用电位器控制速度,没有什么问题,下降时用多段速,固定为6HZ向下走,可就是在下降时,总报警。有报过流,也有时报过压,我以加了制动单元和刹车电阻,可能是那方面的问题??

以下是关于《请问,这如何办?》论题的回复(共2篇)

回复人:bishibing 

 回复时间:2003/3/15 14:54:00

支持(295) | 反对(410)

 

    回复:不知你的运行曲线是什么?增加加减速时间看看。

    不知你的运行曲线是什么?增加加减速时间看看。

回复人:jiangjun 

 回复时间:2003/3/14 22:45:00

支持(262) | 反对(258)

 

    回复:低速输出转矩不够了,将转矩提升设定高一点就行了

    低速输出转矩不够了,将转矩提升设定高一点就行了