发表人:Felicity 发表时间:2007/6/12 17:35:00  

 

 本栏论题: 如何处理变频器在加速中出现速过压  [3770]

    变频器在加速过程中当频率高于30HZ时便发生过压报警,负载为大惯性负载.请教该如何调整.

以下是关于《如何处理变频器在加速中出现速过压》论题的回复(共4篇)

回复人:tile 

 回复时间:2007/6/13 0:23:00

支持(563) | 反对(803)

 

    延长加速时间

回复人:dhjyy 

 回复时间:2007/6/15 18:25:00

支持(589) | 反对(508)

 

    转距提升小一点若不行加大变频器容量

回复人:FGC536 

 回复时间:2007/6/15 19:17:00

支持(469) | 反对(431)

 

    把直流电压设大点看看

回复人:夏建新 

 回复时间:2012/3/3 12:46:00

支持(617) | 反对(312)

 

    一般加速时很少出现过电压,过电流的比较常见
   