罗斯蒙特变送器导压管安装:
过程介质和变送器之间的导压管必须精确地传递压力,以获得精确测量值。有五个可能的误差来源:渗漏、摩擦损耗(尤其是在使用清洗功能时)、液体管线中夹杂气体、气体管线中混入液体,以及支管之间有密度变化。
罗斯蒙特变送器相对于过程管道的最佳位置取决于过程介质本身。应按以下指导原则来确定变送器的位置和导压管的布置:
-应使导压管尽可能短。
-对于液体管线,应使导压管从变送器向过程连接件向上倾斜至少8厘米/米(1英寸/ 英尺)。
-对于气体管线,应使导压管从变送器向过程连接件向下倾斜至少8厘米/米(1英寸/ 英尺)。
-在液体管线中,应避免安装在高点;在气体管线中,应避免安装在低点。
-应确保两根导压支管的温度相同。
-应使用尽可能大的导压管,以避免摩擦影响和堵塞。
-应从液体支管中排出所有气体。
-在使用密封流体时,应把两根支管填充到相同的液位高度。
-在清洗时,应使清洗连接件靠近过程分流接头,并通过相同规格、相同长度的管来清洗。应避免通过变送器清洗。
-应避免侵蚀性或高温(高于121°C [250°F])过程材料与传感器模块和法兰直接接触。
-应防止导压管中发生沉积。
-应使导压管的两根支管的液压头保持平衡。
-应避免可能使过程流体在过程法兰内冻结的条件。 |