    根据电气设备这类电气产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险!
   
    1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们;
   
    2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固;在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂值一致,以确保分接端子接触良好;
   
    3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地;
   
    4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且其转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换;
   
    5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹;
   
    6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是否有异常,若有则应进行相应处理;
   
    7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。(责任编辑:电老虎)