 本栏论题: ACB、MCB、MCCB区别  [45057]

    请问:
   
    ACB、MCB和MCCB具体有什么区别?

以下是关于《ACB、MCB、MCCB区别》论题的回复(共22篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:浪子文 

 回复时间:2007/8/2 19:18:00

支持(1239) | 反对(1480)

 

    有知道的也给小弟发个先,地址:askwenfu@hotmail.com谢谢
   

回复人:黄鼠狼 

 回复时间:2007/8/3 11:25:00

支持(1331) | 反对(1078)

 

    ACB——万能式(框架式)断路器
    MCCB——塑壳断路器
    MCB——微型断路器
    ELCB——漏电断路器

回复人:云上于天 

 回复时间:2007/8/4 21:34:00

支持(1078) | 反对(1199)

 

    有什么不一样吗?能否说得详细一点点

回复人:dlzjs-lyl 

 回复时间:2008/7/19 11:11:00

支持(1271) | 反对(1386)

 

    首先是分断能力不同,ACB的分断能力相对较高,MCCB次之,MCB最差,当然现在有不少的MCCB的生产企业能够将MCCB的分断能力作到很高,但稳定和可靠性不好;再来就是安装的位置不同,ACB多被采用作为主断路器,因为它本身具有延时功能,能够延时分断和脱扣,而且还具有很好的通信功能和选择性,而MCCB多被采用作为配电电器,在线路的中间位置,因为它只具备分断能力和反时限脱扣能力,不具备选择性,多以只能作为下级保护开关;MCB多被用在负载端,因为它的分断能力相对比较低一半为6000A和4500A;最后就是他们的外形尺寸也相差很大,MCB的体积小,安装方便,ACB的体积最大,安装繁杂,MCCB住处中间!!

回复人:董俗人 

 回复时间:2010/2/10 11:05:00

支持(1487) | 反对(1011)

 

    学习了。

回复人:babybye520 

 回复时间:2010/2/23 16:18:00

支持(1009) | 反对(1034)

 

    ACB-万能式(框架式)断路器 断路器DZ5
    MCCB-塑壳断路器
    MCB-微型断路器
    ELCB-漏电断路器 漏电断路器DZL18-20/2
    主要区别是:
    1、分断能力不同,ACB的分断能力相对较高,MCCB次之,MCB最差,当然现在有不少的MCCB的生产企业能够将MCCB的分断能力作到很高,但稳定和可靠性不好;
    2、安装的位置不同,ACB多被采用作为主断路器,因为它本身具有延时功能,能够延时分断和脱扣,而且还具有很好的通信功能和选择性,而MCCB多被采用作为配电电器,在线路的中间位置,因为它只具备分断能力和反时限脱扣能力,不具备选择性,多以只能作为下级保护开关 紧急停止开关HW ;MCB多被用在负载端,因为它的分断能力相对比较低一半为6000A和4500A;
    3、外形尺寸也相差很大,MCB的体积小,安装方便,ACB的体积最大,安装繁杂,MCCB处中间。
   
    来源:国际电器网

回复人:xwuxin2000 

 回复时间:2010/3/10 21:47:00

支持(966) | 反对(1256)

 

    谢谢!

回复人:zxp9814 

 回复时间:2010/3/31 15:00:00

支持(873) | 反对(924)

 

    学习了!

回复人:wgfan21 

 回复时间:2010/4/3 12:04:00

支持(1273) | 反对(1256)

 

    学习。

回复人:断弦谁来听 

 回复时间:2010/5/7 21:17:00

支持(957) | 反对(964)

 

    太强悍了!!!你们

回复人:reddcc 

 回复时间:2010/5/20 10:13:00

支持(820) | 反对(903)

 

    学习了

回复人:cayehaoyun 

 回复时间:2010/5/27 15:31:00

支持(1126) | 反对(989)

 

    学习了

回复人:energy 

 回复时间:2010/8/4 16:44:00

支持(1172) | 反对(1041)

 

    大虾风范
   

回复人:lanlanlan 

 回复时间:2010/9/17 20:24:00

支持(847) | 反对(1090)

 

    说的不错,学习了

回复人:dz4763 

 回复时间:2011/2/14 16:09:00

支持(829) | 反对(862)

 

    框架断路器的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。手动及电动操作均有,随着微电子技术的发展,目前部分智能型断路器具有区域选择连锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。
    塑壳断路器是接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有电磁式和电子式两种,一般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作。
    来源:www.renminkaiguan.com

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳