发表人:bjwater 发表时间:2003/4/14 13:47:00  

 

 本栏论题: 巨郁闷:关于欧姆龙C2000h的问题   [3798]

    硬件构成:
    欧姆龙双机热备系统c2000h;C500-LK201-EV1模块,上位PC;
    通信方式:
    串口通信:RS232口接上位PC,lk201上为25针,pc为9针
    接线(25---9)对应如下:
    25 9
    2---------2
    3---------3
    7---------5
    (4,5短接)-----(7,8短接;4--6短接)
    上位软件: cpt1.00.11.1/CX-P2.01
    故障现象: CPT/CXP可以上载程序,而下载程序的时候出错;
    出错现象:CPT: "CDM REPORT:
    Status = invalid mode
    component = cdm device"
    CXP: 提示,不能下载;
   
    求教各位,谢谢了.
    没有遇到的情况,不知道出错在那里!
    急切的希望各位解答一下; 有任何建议请发信到:eastlake@163.com
   
    谢谢了.急!
   
   

以下是关于《巨郁闷:关于欧姆龙C2000h的问题 》论题的回复(共5篇)

回复人:123 

 回复时间:2003/4/16 16:53:00

支持(492) | 反对(376)

 

    回复:查一下:1.LK201上的选择开关,2.看存储器是否为RAM。

    查一下:1.LK201上的选择开关,2.看存储器是否为RAM。

回复人:bjwater 

 回复时间:2003/4/16 17:12:00

支持(489) | 反对(561)

 

    回复:谢谢!已经解决了.

    谢谢!
    不过还是有些不明白的地方:
    1.lss可以在host模式下自由的上下载;cpt及cxp不行;
    2.只有在local模式下,cpt及cxp才能对plc自由的上下载.
   
   

回复人:123 

 回复时间:2003/4/17 12:54:00

支持(441) | 反对(287)

 

    回复:解决了就好

    解决了就好,不要太较真。lss and cxp 毕竟不是一拨人设计的。况且c2000h是上世纪80代初的产品,早应该停产了,就象c20;cxxp.不要为omron产品郁闷了,不值。接触omron东西越多,不明白的地方越多,问题解决了就行,不行就换。。。

回复人:bjwater 

 回复时间:2003/4/17 13:12:00

支持(503) | 反对(405)

 

    回复:再次感谢! 没有办法,用户要求必须用c2000h;我们没有决策权;以后有机会多探讨探讨;谢谢

    以后有机会多探讨探讨;谢谢

回复人:bjwater 

 回复时间:2003/4/16 17:09:00

支持(362) | 反对(321)

 

    回复:谢谢!已经解决了.

    谢谢!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳