软启动器从属于IEC 60947-4-2标准.
在IEC 60947-4-2中并没有对软启动器温升限值的陈述.
因此需要遵循IEC 60947-1中的关于低压开关设备的综合规范.
IEC 60947-1
低压开关设备.综合规范
可触及的非金属部分温升限值:50K
根据IEC 60947-1标准低压开关设备外壳可允许的温升限值总体上是50K
这个值需要叠加在封闭的配电柜柜内温度之上。
例如:
一柜内温度是40。C
允许的低压开关设备外壳表面温度是90。C
一柜内温度是60。C
允许的低压开关设备外壳表面温度是1 1 0。C
柜内温度适用于配电柜柜门关闭的情况下。
备注:
通常客户对温度进行的测量是在柜门打开一段时间后,柜内空气温度已经与柜外环境温度相同的
情况下进行的。
在中间过渡期间,低于低压开关设备材料表面并没有完全冷却,这会产生一个比较大的相对于柜门闭合情况下的测量误差。
这些影响可能涉及的问题需要加以考虑。
软启动器3RW主回路接线端子的材料和温升限值
3RW301:纯铜.>60 K
3RW302:锌铜合金一>65 K
3RW303.纯铜.>60 K
3RW304:纯铜.>60 K
3RW312:锌铜合金一>65 K
3RW34:镀锡铜一>65 K
3RW40:镀银铜一>70 K |