发表人:pn0119g 发表时间:2007/10/16 22:28:00  

 

 本栏论题: 请教:DANFOSS变频器VLT2800不能远控!!!谢谢  [1988]

    现在我们通过DCS控制变频器时出现变频器不启动现象,接线和参数设置如下:
    变频器接接线如下:
    1. 启动信号接12、18端子。
    2. 速度控制信号(模拟电流信号) I+接60端子、I-接55端子。
    3. 脉冲输出信号接55、46端子。
    4. 运行状态信号接1、2端子。
    相关启动参数设置如下:
    参数2设为0
    参数13设为2
    参数302设为7
    参数314设为1
    参数315设为4mA
    参数316设为20mA
    电机参数按铭牌设置。
    其他参数也按正常要求设置
    变频器不启动,但通过设置参数可以使变频器本机启动。
   