注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·防暴电器在结构上和普通电器有和区别?
·低压220/380V输电线最远输送距离是多少,才不影响正常工作?
·低压电器的安装地点为什么不能超过规定的海拔高度
·功率恒定,电压升高,电流为什么也升高呢?
·3孔插座,地线、接零线、相线怎么接的
·本安型、增安型、隔爆型区别
·PCC、PLC、IPC三者有什么区别?
·S7-300 PLC那款cpu集成了工业以太网PN口
更多..
党先生工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·关于隔离开关的发展趋势
·个人观点:没有配过电控柜和参与过施工的技术人员不是一名合格的电气技术人员
·电工题测试,师傅能做,指教一下吓米
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·电工技能鉴定考核试题库
·电力电缆的型号分类
·接地电阻的概念及接地电阻值要求
·LW5系列万能转换开关型号含义
·数字万用表应急测量在线电阻的方法
·船用电缆的种类和符号含义
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:售后服务(中专、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
交流电动机运行时三相电流不平衡允许的最大值是多少?有标准和规范吗?三相电流不平衡是如何产生的?
以下是关于《交流电动机运行三相电流不平衡?如何解决?》论题的回复(共4篇)
回复时间:2007/11/29 19:21:00
支持(525) | 反对(494)
工业区125号
回复时间:2008/1/13 10:01:00
支持(382) | 反对(553)
造成不平横主要是电机的是如匝间短路等
回复时间:2008/8/4 22:25:00
支持(592) | 反对(570)
1:三相电源电压不一致。2:修理时三相绕组匝数不对称。3:电机匝间短路。
回复时间:2016/4/26 14:24:00
支持(349) | 反对(286)
可以用电桥测一下绕组的直流电阻,如果偏差很多,那就是先天不足,也可能匝间有短路,只能重绕了,如是电压不平衡引起的,就要查电压,当然也可能是负载不平衡引起的,总之原因可能很多。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
施耐德主令控制器
工业炉节电器
超级恒温浴槽
NZM 7、10塑壳
三重四极杆型气相色谱
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳