电脑上运行了一个串口采集软件,因称重仪表离电脑很远,所以在现场有一个MOXA卡将仪表的串口信号转换成RJ45网络信号,再上交换机与电脑联网,然后在电脑上把该MOXA卡虚拟成一个串口,从而采集仪表上的数据,但现在有两个怪现象:
1 采集数据时,每隔一两分钟,仪表上的重量数据就会有一个5公斤左右的干扰信号出现(比如物体重量本来是3000公斤,变为3005或是2995),出现时间只有一秒钟左右然后又恢复正常重量。
2 每隔一两天左右,电脑上就采集不到数据,然后要去现场把称重仪表断电重启后,才能恢复采集。
把这个仪表与MOXA卡搬到其他称重岗位试验,却没有这两种现象。
不知这两个故障分别是什么原因?特别是第2个故障,更需要处理好。多谢各位高手指点! |